账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11136|回复: 12

[原创]加油站的防雷和接地设计

[复制链接]
     
发表于 2007-7-8 22:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>多年前,我做过一个加油站,有几千个平方吧,几十台加油机。</P>
<P>它的防雷接地我是这么处理的:</P>
<P>1、该加油站是金属网架吧,屋顶采用金属屋面做接闪器,直接用钢柱做引下线。当时还似乎没有什么一类、二类防雷的说法,反正钢柱都做成引下线了。</P>
<P>2、接地系统就是建筑物的基础做接地装置,外加接地线,联合接地。接地电阻我要求是1欧,应该可以达到。</P>
<P>那是没有审图机构什么的,也就这么出图了,施工了。施工的时候有人是怀疑我的防雷接地设计的。</P>
<P>大家拍砖吧。</P>
<P>[em24]</P>
<P>[em42]</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-9 08:50:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-9 23:51:19 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007-7-9 8:50:16</I>)的发言<BR>现在不是那样的了。网架上也要做防雷网。引下线也单独做。抗静电也要和防雷分开做小于1欧</DIV><BR>规范没有这样的要求,这可能是你个人的设计习惯而已<BR>
发表于 2007-7-10 01:01:01 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

对于加油站设计,如果你真的是只考虑了这两方面,你的设计真是有点问题,真替你捏了一把冷汗,其实,对于这类石油化工有储油装置的设计,储油装置(油罐、加油机)的防静电接地的设计是必不可少,否则要出大问题,对于只搞建筑电气设计的人,不了解石油化工设计的规范,容易出问题。
     
 楼主| 发表于 2007-7-10 08:46:47 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2007-7-10 1:01:01</I>)的发言<BR>对于加油站设计,如果你真的是只考虑了这两方面,你的设计真是有点问题,真替你捏了一把冷汗,其实,对于这类石油化工有储油装置的设计,储油装置(油罐、加油机)的防静电接地的设计是必不可少,否则要出大问题,对于只搞建筑电气设计的人,不了解石油化工设计的规范,容易出问题。</DIV>
<P><BR>啊?!你怎么知道这么清楚的?</P>
<P>防静电接地的处理就是和防雷接地共用接地装置啊。</P>
     
发表于 2007-7-10 13:43:09 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2007-7-10 1:01:01</I>)的发言<BR>对于加油站设计,如果你真的是只考虑了这两方面,你的设计真是有点问题,真替你捏了一把冷汗,其实,对于这类石油化工有储油装置的设计,储油装置(油罐、加油机)的防静电接地的设计是必不可少,否则要出大问题,对于只搞建筑电气设计的人,不了解石油化工设计的规范,容易出问题。</DIV><BR><BR>这类建筑的接地做法对我来说也是个空白!<BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:46:52 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

<P>就没人有什么别的想法吗?</P>
<P>嘿嘿,看来大家都一样!我心里平衡了。[em1]</P>
     
发表于 2007-7-12 20:06:34 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

按加油站的设计规范,楼主的做法似乎并无不妥之处……[em26]

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2007-7-12 20:09:02 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-7-13 00:14:08 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

<P>不会吧?老实说,我现在还在担心。</P>
<P>1、加油站这样的建筑物,适合用金属屋顶来做接闪器吗?</P>
<P>2、它的接地装置能共用吗?</P>
发表于 2009-9-22 19:58:49 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

谁有加油站电气图集,上传一个来
发表于 2009-9-24 20:47:44 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

加油站的金属屋顶的厚度需提出要求。
发表于 2009-9-30 21:18:14 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007/7/9 8:50:16</I>)的发言<BR>现在不是那样的了。网架上也要做防雷网。引下线也单独做。抗静电也要和防雷分开做小于1欧</DIV>
<P>     <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>1.首先规范上要求的是宜共用接地装置,其次规范同样没有要求其R&lt;1</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>    而是要求R≤4Ω</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  2.引下线单独做不是规范的要求吧</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  3.避雷网(带)不是网架上做,应该是罩棚上做,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>    当然你可能本来就是要表达这个意思的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>    这也不是必须的,只是在需要的时候才设置。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>注:您的做法肯定是没有问题的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>   不过咱吃四菜一汤不能就要求大家都顿顿四菜一汤对吧:)</FONT></P>
<P>依据:《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2002(2006 年版〉<BR></P>
     
发表于 2009-9-30 22:20:55 | 显示全部楼层

回复:[原创]加油站的防雷和接地设计

油罐、埋地油罐的接地要重视。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则