账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16413|回复: 21

[规范条文] 中小学教学楼自动报警设置

[复制链接]
     
发表于 2021-11-19 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前手上一栋中学教学楼,单栋两万多平方,每层分好两、三个防火分区,仅某两个防火分区设置有电动排烟窗,是问是否仅这两个防火分区单独设置自动报警就可以?还有一个地下设备用房,设置有机械排烟,是否仅地下室设置自动报警。防火规范要求的是设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 是否可以仅此部位设置报警,还是整栋楼都加上自动报警

发表于 2021-11-19 11:03:08 | 显示全部楼层
这种情况下,建议直接全部做吧
发表于 2021-11-19 11:03:37 | 显示全部楼层
你看看,应该还有常开防火门
     
 楼主| 发表于 2021-11-19 11:05:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-19 11:03
这种情况下,建议直接全部做吧

全部做审图是没啥问题了,就怕甲方闲浪费钱,提前跟甲方沟通吧
     
发表于 2021-11-19 11:45:19 | 显示全部楼层
现在这种规模的学校一般全部都做的,另外学校会怕花钱?你想多了
     
 楼主| 发表于 2021-11-19 14:08:17 | 显示全部楼层
那就都设置吧
发表于 2021-11-19 14:29:19 | 显示全部楼层

你如果就地下室有联动设备,地上没有,一般可以考虑地面上不做
     
发表于 2021-11-19 14:29:40 | 显示全部楼层
看看云南的规定,更加切合实际。
AA.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-19 15:23:02 | 显示全部楼层
排烟窗,属于自然排烟设施,不需要联动。电动排烟窗,是为了方便操作,是手动的补充。按照GB 51251-2017第4.3.6条规定,排烟窗应设置手动开启装置。
电动窗不属于联动控制设备,不需要因为设置了电动排烟窗,去设置火灾报警系统。
     
发表于 2021-11-19 18:53:12 | 显示全部楼层
为什么不想全部设火灾自动报警?
     
发表于 2021-11-19 19:39:43 | 显示全部楼层
不用全部做报警,局部做报警,很多地区住建厅已经有明确做法:
某建筑仅在部分场所设置了防火卷帘或仅设置了常开防火门,按照《建规》第8.4.1条规定,如无防火卷帘、常开防火门则本建筑物无需设置火灾自动报警,如何满足其联动要求?是否需要为此在全楼设置火灾自动报警系统及设置消防控制室?
    对仅设防火卷帘的场所,可在防火卷帘附近设置相应的火灾探测器,由防火卷帘自带的控制器完成联动控制功能。对仅设常开防火门的场所,可在常开防火门附近设置相应的火灾探测器,在有人值班的场所或防火门附近设置区域报警控制器,由区域报警控制器的外控接点完成常开防火门的联动控制。
    上述情况下不需在整个建筑内设火灾自动报警系统,不需设置消防控制室。
     
发表于 2021-11-20 13:01:39 | 显示全部楼层
地下室有机械排烟,消防控制室就必须设置了。
既然如此,干脆整栋建筑设火警系统吧。电动排烟窗相应改为自动排烟窗吧。
     
发表于 2021-11-20 22:02:16 | 显示全部楼层

地上:仅PC教室,实验室,贵重仪器室,电化教室设
     
发表于 2021-11-20 22:07:41 | 显示全部楼层

如是中央空调则全设
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:13:01 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-11-20 13:01
地下室有机械排烟,消防控制室就必须设置了。
既然如此,干脆整栋建筑设火警系统吧。电动排烟窗相应改为自 ...

是自动排烟窗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则