账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8433|回复: 7

[求助] 关于应急照明问题

[复制链接]
     
发表于 2021-11-16 14:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问一下
一个地上三层局部四层的宿舍楼,第四层只有一个水箱间房,水箱间房的安全出口应急照明回路是否可以让下层的应急照明箱从楼梯间引入,如果不行该如何引入

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-16 14:30:52 | 显示全部楼层
我觉得是一个防火分区、非封闭楼梯间就可以。不行就楼板开小洞
发表于 2021-11-16 14:42:11 | 显示全部楼层
水箱间房,还装啥安全出口灯、应急照明
     
发表于 2021-11-16 14:53:34 | 显示全部楼层
估计是消防稳压泵水箱间,至多搞个备用照明,连在下一层的应急照明回路,独立回路都不需要
或者直接从稳压泵控制箱里出个照明回路
     
发表于 2021-11-16 22:09:27 | 显示全部楼层
非人员值守,从下层引上去设个应急照明,一般就不会提了。
     
发表于 2021-11-18 09:54:17 | 显示全部楼层
水箱间平时无人,火灾时也不会有人,设置应急照明干嘛?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-1 16:01:26 | 显示全部楼层
从楼下引上去,我们就是这样干的
     
发表于 2021-12-3 10:29:43 | 显示全部楼层
对这条要求 我们这边 住建局和消防大队出了个消防设计指引   水箱间是没人值守的就不用设置 应急疏散照明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则