[求助] 隔离开关

[复制链接]
     
发表于 2021-11-15 19:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:电源双切箱的分支回路出线开关为隔离开关和断路器,断路器为3P的,请问隔离开关选择3P还是4P呢?
发表于 2021-11-16 08:47:11 | 显示全部楼层
隔离开关一般选用4P
发表于 2021-11-16 08:48:44 | 显示全部楼层
主要是低规上有:隔离电器宜同时断开电源的所有极
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-16 08:53:20 | 显示全部楼层
但是王老的600问有这个
761E3B92-D991-437a-8B96-B54989FDD71E.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-16 08:55:44 | 显示全部楼层
所以在总等电位的位置或局部等电位的位置,可以用3P,没有的场所,还是4P为宜
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-16 15:36:28 | 显示全部楼层
总线路上的隔离开关肯定是4P