账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7259|回复: 3

[求助] 人防建筑配线线管材质规定

[复制链接]
     
发表于 2021-11-15 09:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问有无任何规范明确要求人防内部暗敷或明敷线管必须使用SC管要求?
     
发表于 2021-11-15 09:59:06 | 显示全部楼层
GB50225的第06.7.1.6条和GB50098的8.1.5要求使用金属管;GB50038的7.4.3和7.4.5要求使用镀锌金属管。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-15 12:18:01 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-11-15 09:59
GB50225的第06.7.1.6条和GB50098的8.1.5要求使用金属管;GB50038的7.4.3和7.4.5要求使用镀锌金属管。

条文都有明确适用范围限制,非消防或人防防护区域内不适用
     
发表于 2021-11-15 15:49:54 | 显示全部楼层
人防规范上没有要求,人防穿防护密闭隔墙预埋的用热镀锌钢管,一般都是地方防办要求不让用PC管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则