账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15375|回复: 20

[求助] CO的配电系统图

[复制链接]
     
发表于 2021-11-11 17:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:麻烦各位看下我这个CO的配电系统图是否正确呢? QQ截图20211111173801.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-11 19:00:59 | 显示全部楼层
不一定要联网
     
发表于 2021-11-11 19:52:13 | 显示全部楼层
缺联动控制。
     
发表于 2021-11-12 08:08:10 | 显示全部楼层
控制器输出个干接点联动排风机就可以
     
 楼主| 发表于 2021-11-12 10:04:33 | 显示全部楼层

请问:如何补充呢?能否发各截图看看
     
发表于 2021-11-12 10:12:33 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-11-12 10:04
请问:如何补充呢?能否发各截图看看

不缺,图上画了
     
发表于 2021-11-12 10:15:51 | 显示全部楼层
1.CO探测器的电缆,不用带WDZN,这是平时用的,消防不用。
2.进线断路器NSX的,有D50这种标注么?又不是MCB的标注,还有B、C、D脱扣曲线。
3.排烟兼平时排风,居然不是双速风机?平时有这么大的排风量?
     
 楼主| 发表于 2021-11-12 10:22:04 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2021-11-12 08:08
控制器输出个干接点联动排风机就可以

请问:能否发个图看一下呢?
     
发表于 2021-11-12 10:54:29 | 显示全部楼层
有人会提CO非消防负荷不能从这个箱子接电。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-12 12:16:34 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-11-12 10:04
请问:如何补充呢?能否发各截图看看

再画一条线,标明“引自联动模块”即可。
     
发表于 2021-11-12 12:18:37 | 显示全部楼层
若有补风机,CO浓度控制器尚应控制补风机。
     
 楼主| 发表于 2021-11-12 13:38:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-11-12 10:15
1.CO探测器的电缆,不用带WDZN,这是平时用的,消防不用。
2.进线断路器NSX的,有D50这种标注么?又不是MC ...

风机功率是暖通专业提供的
     
 楼主| 发表于 2021-11-12 13:39:50 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-11-12 10:54
有人会提CO非消防负荷不能从这个箱子接电。

暖通的就是这么提供的条件呢
     
发表于 2021-11-12 14:50:11 | 显示全部楼层
某些图审会提非消防负荷不能接入消防箱的
     
 楼主| 发表于 2021-11-12 16:06:57 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-11-12 10:54
有人会提CO非消防负荷不能从这个箱子接电。

请问:CO控制器的电源要从其他非消防配电箱引来吗?那怎么联动排风机呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则