账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8769|回复: 9

[问题探讨] 消防稳压泵配电,用加漏电吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-10 08:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防稳压泵配电,用加漏电吗?
     
发表于 2021-11-10 09:18:04 | 显示全部楼层
为啥要加漏电呢,加了漏电,有漏电又正巧发生火灾的时候,这电是切断还是不切断呢?
     
发表于 2021-11-10 10:07:44 | 显示全部楼层
消防负荷不要加漏保,不要加过欠电压,不要带过载跳闸(可过载报警)。
     
发表于 2021-11-10 10:48:20 | 显示全部楼层
为确保消防设备可靠运行,消防负荷不应加漏保。不知道规范有无相关规定。
     
发表于 2021-11-10 11:45:33 | 显示全部楼层
老民规JGJ16-2008第7.7.10.1条有规定,潮湿场所需要设漏保,有的地方审图会提这一条。现在规范已经没有这一条了。
     
发表于 2021-11-10 13:32:41 | 显示全部楼层
水泵是固定式安装设备,不管是不是消防泵,都不应该把漏电作为优先考虑的措施,通用规范说得很清楚,当电动机的短路保护器件满足接地故障的保护要求时应采用短路保护兼做接地故障保护。你采用TN系统,优势之一就是PE线提供了故障电流的有效通路,接地故障电流足够大可以用短路保护兼做;电气保护设置原则是要求可靠切除,但还要求减少误动,不分场合到处乱用RCD不就是人为增加误动概率吗?现在却到处搞一些莫名其妙的一刀切意见到处加漏电,那这样的话干脆别用TN了,都用TT好了,还免了故障电压传导呢。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-10 16:35:07 | 显示全部楼层
我们经常给审图提,所以加上漏电只报警不调闸。
     
发表于 2021-11-11 08:04:41 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-11-10 13:32
水泵是固定式安装设备,不管是不是消防泵,都不应该把漏电作为优先考虑的措施,通用规范说得很清楚,当电动 ...

     
发表于 2021-11-11 08:30:01 | 显示全部楼层
优先考虑人身安全,灵敏度不满足时可以采用漏电保护,再说平时系统压力是通过隔膜气压罐稳压,消防稳压泵很少工作,火灾时它也不工作
发表于 2021-11-11 08:46:53 | 显示全部楼层
剩余电流保护分三种,一种是人身安全保护,30mA的,必须立即动作,不能搞报警;第二种是100mA以上的,可以报警,是接地故障保护不满足要求的情况下,安装的;第三种是不管接地故障满不满足都加的电气火灾监控
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则