账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10942|回复: 10

[求助] 怪事发生了,同一回路 同一管路明敷管与暗敷能否用不同材质,有无规范

[复制链接]
     
发表于 2021-11-9 15:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位建筑界的前辈们,最近,遇到建筑工地 电气设计说明中说明为:明敷设采用JDG20管 ,暗敷设采用PC管, 在同一照明回路中 标注为WDZB-BYJ-2.5 JDG20 SEC  WC  即吊顶内明敷设 沿墙暗敷设,,业主造价员将吊顶明敷部分计价为JDG,沿墙暗敷部分PC 请问这是否符合建筑电气设计规范,出处来源于哪里?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-9 16:20:58 | 显示全部楼层
一般碰到的施工方恨不得全部线路穿塑料管方便施工,省钱。很讨厌穿钢管。其实在建规里有明确要求
10.2.3  配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。
    配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
     
发表于 2021-11-9 16:27:41 | 显示全部楼层
现行规范因为卡壁厚,卡热镀锌,JDG管受限。JDG管冷镀锌多热镀锌少,壁厚无法满足正负零及以下,外墙敷设要求。
     
发表于 2021-11-9 16:29:05 | 显示全部楼层
等全文强条实施后,在一层地面无论是否有地下室,外墙敷设段都应该采用SC
     
发表于 2021-11-9 22:40:35 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-11-9 16:29
等全文强条实施后,在一层地面无论是否有地下室,外墙敷设段都应该采用SC

现在还有SC管吗?
     
发表于 2021-11-10 14:37:26 | 显示全部楼层
配电保护管应连接成整体并接地。
     
发表于 2021-11-10 16:33:43 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-11-9 16:29
等全文强条实施后,在一层地面无论是否有地下室,外墙敷设段都应该采用SC

大那本规范?
     
发表于 2021-11-14 11:52:29 | 显示全部楼层

建筑电气与智能化通用规范,预计年底会颁布,你可以先预习下,基本定稿了。
水专业的已经颁布了,按照国家统一要求各专业都会统一整理一本全文强条规范,其他规范里夹带的强条降为一般要求。
     
发表于 2021-11-14 12:06:57 | 显示全部楼层
施工的实践经验(不是规范),同一回路 同一管路用不同材质,比如PC和JDG混用,当用兆欧表测绝缘电阻时,某段JDG金属管因为中间有PC管绝缘隔离,如果线路绝缘水平降低而无法测到。JDG要通长导通才可以,比如金属桥架都要有跨接连接线的。
     
发表于 2022-3-12 08:16:52 | 显示全部楼层
学习学习长知识
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则