账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3723|回复: 4

[规范条文] 线缆阻燃问题

[复制链接]
     
发表于 2021-11-1 13:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019仅对非消防负荷线缆提出了阻燃、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级要求,不知消防负荷线缆是否也上述要求。铜不得与钢直接接触,消防负荷回路采用矿物绝缘电缆时为便于施工常选用带有机绝缘外护套的矿物绝缘电缆,我认为消防负荷线缆也应该有阻燃、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级要求。
线缆是否阻燃取决于线缆成束敷设时单位长度有机物含量。不论何种等级的阻燃线缆,成束敷设时单位长度有机物含量超过允许值均将失去阻燃性能。我认为,只要有阻燃要求,只需根据线缆成束敷设时单位长度有机物含量确定线缆的阻燃等级。GB51348-2019/13.9.1根据建筑物的类别和场所确定线缆的阻燃等级无意义。
GB51348-2019/13.9.2条提到“非金属含量”。云母、氧化镁均为非金属材料,均不燃烧。“非金属含量”应该为“有机物含量”。GB/T19666-2019第6.1.2条规定,最高阻燃等级的A级阻燃线缆成束敷设时单位长度有机物含量不得大于7L/m。240五芯YJV电缆有机物含量为2.571L/m。按上述数据计算,一个桥架中只能敷设2根240五芯YJV电缆,较低阻燃等级的线路几乎无法选用。上述结论明显不符合常理,设计很难实现,不知该条规范要求如何执行。
发表于 2021-11-1 14:58:06 | 显示全部楼层
这里有个答疑
消防线路燃烧性能要求(1).png
     
 楼主| 发表于 2021-11-1 17:40:22 | 显示全部楼层
这个回复只明确了线缆的阻燃等级,非常不妥。若线缆成束敷设时单位长度有机物含量超过允许值均将失去阻燃性能。
     
发表于 2021-11-2 15:48:39 | 显示全部楼层
现在对于线缆选型  防火要求  规范写的也不是很明确 比如集体宿舍建筑就不知道要不要选择WD型,其它人员密集场所都是宜选用
     
 楼主| 发表于 2021-11-6 10:29:13 | 显示全部楼层
阻燃线路成束敷设时是否考虑单位长度有机物的含量?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则