[问题探讨] 什么高度适合安装红外光束感烟火灾探测器?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-30 11:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大厅 建筑,请问:需要达到什么高度,才适合安装红外光束感烟火灾探测器?
     
发表于 2021-10-30 15:32:30 | 显示全部楼层
一般是12m以上
     
 楼主| 发表于 2021-11-1 09:11:18 | 显示全部楼层
100米长,40米宽,8米高,农机展览大厅,建设方要求用红外光束的,有问题吗?规范是5米以上的就可以。
     
发表于 2021-11-1 09:21:58 | 显示全部楼层
我觉的蛮合适的
     
发表于 2021-11-1 09:28:55 | 显示全部楼层
大空间,没有大量粉尘、水雾等影响探测器工作的就可以。
     
发表于 2021-11-1 13:15:37 | 显示全部楼层
超过12m的场所
     
发表于 2021-11-1 19:15:17 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-11-1 09:11
100米长,40米宽,8米高,农机展览大厅,建设方要求用红外光束的,有问题吗?规范是5米以上的就可以。

有必要么?

我觉得没必要,8m高上普通烟感就行。尤其是展厅,上面随便挂点儿横幅什么的,就容易挡住对射
     
发表于 2021-11-1 19:48:50 | 显示全部楼层
大空间场所
     
发表于 2021-11-2 08:47:28 | 显示全部楼层
甲方为了省钱吗?