账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24491|回复: 26

[求助] 生产车间工厂灯防护等级IP65太高了吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-29 11:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
生产车间工厂灯防护等级IP65会不会太高了,我记得室外才需要IP65的,室内的灯具有规范要求吗?
发表于 2021-10-29 11:45:04 | 显示全部楼层
室内不用,室内如果是潮湿,IPX4即可
发表于 2021-10-29 11:48:19 | 显示全部楼层
室内如果防尘,IP5X
     
发表于 2021-10-29 12:28:00 | 显示全部楼层
你室内要不是防爆灯具,你就别标了;各规范都是对户外环境才有IP要求,室内常规环境还标个什么劲儿。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-29 13:45:19 | 显示全部楼层

谢谢树总,室内防水防尘IP54就已满足要求了是吧。
     
 楼主| 发表于 2021-10-29 13:47:47 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-10-29 12:28
你室内要不是防爆灯具,你就别标了;各规范都是对户外环境才有IP要求,室内常规环境还标个什么劲儿。

感谢版主回复,如果不是防爆,生产车间有蒸汽、灰尘产生的话,是不是也不需要标了呢
发表于 2021-10-29 14:18:03 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-10-29 13:45
谢谢树总,室内防水防尘IP54就已满足要求了是吧。

是的
     
发表于 2021-10-30 13:25:54 | 显示全部楼层
工厂灯,灯具厂家的产品,通常IP54打底,即使是室内灯具,产品自己就是IP54、IP65的。你想挑到IP43的可能都难
     
发表于 2021-11-1 10:36:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-11-1 10:39 编辑

如果找规范条文,那有的是,不是本行业可以参考其他行业,比如石化行业照明标准就有条文,一般室外场地不宜低于IP54,室外有顶棚场地不宜低于IP44,严重污染环境不宜低于IP65;国标GB的室外作业场地照明标准也是引用的石化的这个条文。IP54已经达到防尘防溅水标准,足够应付绝大多数室内生产环境了。很多工厂灯具样本标注IP65,你细看好多都是灯具本体的电器箱IP65,灯罩光源部分默认都是开敞式的,即便是你的车间需要密闭型灯具,除非特殊要求加防尘型玻璃面才能达到5X标准。为什么这样,因为我灯具的电器箱保证不易损坏,光源部分需要看你实际的应用要求。很多工程中业主方是希望采用开敞式灯具,为什么?更换光源方便,光源部分我要求没那么高,本来就是易损件,一两个灯不亮了也不影响生产,安装位置又很方便去换光源,我为什么要那么高防护等级的灯罩?高防护等级意味着更换操作就更复杂繁琐,各种密封圈密封件你都得保证不损坏并且安装到位。所以除非你车间是极端恶劣的环境或者是危险性环境又对照明要求较高,你才需要特殊强调很高的防护等级,常规有灰尘有水蒸气这算不上什么特殊的情况,我个人认为没必要特殊要求防护等级,或者你为了因对审查笼统的标注54等级已经足够了。
     
发表于 2021-11-1 14:01:33 | 显示全部楼层
我觉得虽然产品可能是IP65的,但也应该按最低的要求标,比如IP54,或IP5X(防尘),但假如是防潮,防潮本身就没有ip的标准,所以,我想是不标合适。
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:12:26 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2021-10-30 13:25
工厂灯,灯具厂家的产品,通常IP54打底,即使是室内灯具,产品自己就是IP54、IP65的。你想挑到IP43的可能都 ...

谢谢您,了解了
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:23:07 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-11-1 10:36
如果找规范条文,那有的是,不是本行业可以参考其他行业,比如石化行业照明标准就有条文,一般室外场地不宜 ...

版主很用心回复呐,感动!论坛问题没看到回复提醒,说的很在理,开敞式灯具更换灯源方便,后续维修成本低,不用更换整个灯具。
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:31:38 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-11-1 14:01
我觉得虽然产品可能是IP65的,但也应该按最低的要求标,比如IP54,或IP5X(防尘),但假如是防潮,防潮本身就 ...

防潮可以按防水等级来吧,看完大家的回答,IP54已是满足室内防水防尘绝大部分要求了,至于标不标就见仁见智了,个人是会想备注清楚一些。

点评

我不确定IP54是否能满足防潮,所以我才这么说的,因为潮湿,跟IPX4的试验手段不同,我想不能仅凭IPX4就能保证什么,比如说我个人觉得有蒸汽的环境IPX4就不满足。  发表于 2021-11-5 16:10
     
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:33:14 | 显示全部楼层
不知道为啥后面的回复没有提醒,是论坛bug吗
1.png
     
发表于 2021-11-5 15:46:33 | 显示全部楼层
水下及潮湿环境、(火灾危险环境)也应注意设备的防护等级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则