账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8335|回复: 13

[求助] 一级负荷两条10kV电缆敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2021-10-28 11:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-10-28 11:32 编辑

一级负荷,两条10kV高压进线。受条件限制,只能同路由埋地敷设,而且是排管+电缆井,请问是否可以?是否需要按照GB50217做防火分隔?需要的话应该怎么做?GB50217-2018,5.1.3:同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:3 同一重要回路的工作与备用电缆应配置在不同层或不同侧的支架上,并应实行防火分隔。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-28 12:15:42 | 显示全部楼层
这个实现起来比较困难啊,一般也都是你那么做的,没有进行分隔。
     
发表于 2021-10-28 14:24:08 | 显示全部楼层
一般室外都是共同路由进来的。
发表于 2021-10-28 15:26:13 | 显示全部楼层
说明写上,做不做也没有管
     
 楼主| 发表于 2021-10-29 09:24:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-28 15:26
说明写上,做不做也没有管

我的疑问主要是,室外埋地敷设的电缆,也要考虑防火隔离么?如果是阻燃的呢?
     
发表于 2021-10-29 09:42:12 | 显示全部楼层
室外穿管埋地敷设,实际已经有了防火分隔。不可能二根电缆穿同一个孔径内。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-29 09:45:57 | 显示全部楼层
同一排管敷设的电缆,是同一路径,并非同一通道。
     
 楼主| 发表于 2021-10-29 09:58:41 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-10-29 09:45
同一排管敷设的电缆,是同一路径,并非同一通道。

电缆井里面呢?
     
发表于 2021-10-29 10:04:45 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-10-29 09:24
我的疑问主要是,室外埋地敷设的电缆,也要考虑防火隔离么?如果是阻燃的呢?

不用考虑 ZSBD
     
发表于 2021-10-29 10:04:45 | 显示全部楼层
电缆竖井内敷设是同一个通道。
     
发表于 2021-10-29 10:08:39 | 显示全部楼层
连接排管的电缆井,不必再纠结一个一个的点吧?若做防火分隔当然更好。
发表于 2021-10-29 11:16:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-10-29 11:22 编辑
quanquancircles 发表于 2021-10-29 09:24
我的疑问主要是,室外埋地敷设的电缆,也要考虑防火隔离么?如果是阻燃的呢?

室外电缆埋地不用,电缆沟需要考虑(两边支架分开敷设)
     
发表于 2021-10-29 13:31:29 | 显示全部楼层
我有个印象,好像是重要用户的工作供电电源的电缆与备用供电电源的电缆不能在同一路径上敷设。我忘记出处了。
     
发表于 2021-10-30 13:22:08 | 显示全部楼层
你只需要给供电公司提双重电源的要求。

具体供电公司怎么落实实施这个双重电源,已不属于你的管控范围
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则