账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16367|回复: 18

[求助] 关于疏散指示标志的位置问题

[复制链接]
     
发表于 2021-10-27 14:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建规》10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。
    2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

我有2个问题不是很明白,1.在图纸和实际中经常见到吊装的疏散指示标志,一般用在疏散走道拐弯的地方,这样是否违背上述第2条?
2.“在走道转角区,不应大于1.0m。”这句话该如何执行?大家都做成下图1中的这样间距小于1m(这也是建规图示的做法),我觉得做成图2这种间距小于20m的也可以吧?
图1.png
图2.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-10-27 14:20:06 | 显示全部楼层
不好意思第一个问题没说清楚,是吊装疏散标志一般用在疏散门在疏散通道的侧面
发表于 2021-10-27 14:55:19 | 显示全部楼层
吊装疏散标志一般用在疏散门在疏散通道的侧面,这个没有问题,不属于违反规范
发表于 2021-10-27 14:56:05 | 显示全部楼层
应该按图1设计
     
 楼主| 发表于 2021-10-27 15:10:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-27 14:55
吊装疏散标志一般用在疏散门在疏散通道的侧面,这个没有问题,不属于违反规范

谢谢树总,这样不算违背疏散标志不高于1m吗?
发表于 2021-10-27 15:19:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-27 15:10
谢谢树总,这样不算违背疏散标志不高于1m吗?

这个不算,而且没有这个会被图审提
     
 楼主| 发表于 2021-10-27 15:23:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-27 15:19
这个不算,而且没有这个会被图审提

好的树总,谢谢啦
     
发表于 2021-10-28 09:48:49 | 显示全部楼层
图1,图集应该可以据左下那个拐弯尽头1m处放置。。我们一般还是以你图2做,审图基本没提过,我自己觉得这样理解,布置的时候不会太密集。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-28 10:15:17 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-10-28 09:48
图1,图集应该可以据左下那个拐弯尽头1m处放置。。我们一般还是以你图2做,审图基本没提过,我自己觉得这样 ...

我觉得图2似乎也行啊,有必要做成图1这种吗
     
发表于 2021-10-29 08:18:21 | 显示全部楼层
该贴 引申一个问题请教下树总:如果一个走道两侧有疏散门,需要在通道中段分别安装一个向左、一个向右疏散箭头,也是按房间高度低于3.5m时,间距按不大于10m考虑吗?
发表于 2021-10-29 08:39:27 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-28 10:15
我觉得图2似乎也行啊,有必要做成图1这种吗

图2,走廊右下方的人员,可能看不到疏散指示标志
发表于 2021-10-29 08:40:45 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-10-29 08:18
该贴 引申一个问题请教下树总:如果一个走道两侧有疏散门,需要在通道中段分别安装一个向左、一个向右疏散 ...

也是10米
     
发表于 2021-10-29 08:41:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-28 10:15
我觉得图2似乎也行啊,有必要做成图1这种吗

个人理解,图2就可以了,我现在就是按图2做的,审图没被提过。。图1我都觉得不对劲,应该是靠左下那个拐角1米处放,不是图1那个位置。图1是图集的画法,我其实觉得没有必要,我自己感受视觉的连续性的话图2肯定够了。
     
 楼主| 发表于 2021-10-29 08:44:03 | 显示全部楼层
请问“按房间高度低于3.5m时,间距按不大于10m考虑”是出自哪里?
     
发表于 2021-10-29 08:48:42 | 显示全部楼层
转角1m这个,规定的很模糊,转角有多个面,实际上很难保证每个面都在1m之内有疏散标志,我更倾向于沿着疏散路径以人能看到的为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则