账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4398|回复: 7

[问题探讨] 电梯机房

[复制链接]
发表于 2021-10-26 11:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现场要求,消防电梯机房的配电箱,要求采用防水型的,说是有喷淋,大家怎么看?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-26 12:11:41 | 显示全部楼层
我认为有道理。防排烟风机、消防电梯为共用消防设施。防排烟机房和消防电梯机房喷洒或喷淋误动作后上述设备的供电应尽可能不受影响。
     
发表于 2021-10-26 12:32:22 | 显示全部楼层
没有听说过。有点儿扯。
     
发表于 2021-10-26 12:34:01 | 显示全部楼层
配电箱要求防水型,那么,电梯控制箱是否也要防水?电梯电机及曳引机也要防水?
     
发表于 2021-10-26 13:47:02 | 显示全部楼层
消防电梯制造与安装安全规范 GB26465-2011
5.3.1 在消防电梯道内或轿厢上部的电气设备,如果其设置在距设有层门的任一井道壁1m的范围内,则应设计成能防滴水和防淋水,或者其外壳防护等级应至少为GB 4208-2008规定的IPX3(见附录D)。
5.3.2 设置在消防电梯底坑地面以上1m以内的所有电气设备,防护等级应至少为IP67。插座和最低的井道照明灯具应设置在底坑内最高允许水位之上至少0.50m处。
5.3.3 应保护在井道外的机器区间内和消防电梯底坑内的设备,以免因进水而造成故障。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-26 13:56:15 | 显示全部楼层
机房内的不需要  就和配电室内的一样
     
发表于 2021-10-26 15:16:42 | 显示全部楼层
从业八年,目前为止还没有见过电梯机房设置喷淋的。
     
发表于 2021-10-26 20:00:10 | 显示全部楼层
机房、配电间内都没有喷淋。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则