账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7461|回复: 23

[问题探讨] 电表开关

[复制链接]
发表于 2021-10-21 16:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们住宅的电表后面装开关,前面不装(防止偷电)。如果是宿舍等,是否电表前面应该装开关?
     
发表于 2021-10-21 17:11:57 | 显示全部楼层
表前装开关的目的是什么?宿舍的话一般上一级是楼层配电箱,已经可以保护电表了,这个开关相当于重复了,如果考虑检修安全,装一个隔离就够了
 楼主| 发表于 2021-10-21 17:15:43 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-10-21 17:11
表前装开关的目的是什么?宿舍的话一般上一级是楼层配电箱,已经可以保护电表了,这个开关相当于重复了,如 ...

10几块接在母线上
EF00BFF7-D013-4127-9EFC-65BB9E07BD92.png
     
发表于 2021-10-21 17:25:12 | 显示全部楼层
考虑检修设开关合理,不然一处电表检修就得停掉一层宿舍的电。另外供电公司带保护外壳的一表位电表箱也是一进一出2个开关,只是在出线开关留有操作孔
     
发表于 2021-10-21 17:37:47 | 显示全部楼层
开关设在电源侧技术更合理,设在负荷侧是有罪推断的结果
     
发表于 2021-10-21 18:51:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-10-21 18:52 编辑

北京供电局在住宅电表前是有隔离的,封在电表箱里面,外面操作不到。表后有个断路器,在表箱面板上有开口,可以操作到
     
发表于 2021-10-21 22:38:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-21 18:51
北京供电局在住宅电表前是有隔离的,封在电表箱里面,外面操作不到。表后有个断路器,在表箱面板上有开口, ...

毕竟是首都供电局,挺讲道理的,自己为对用户的不信任花钱买单
 楼主| 发表于 2021-10-22 08:44:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-21 18:51
北京供电局在住宅电表前是有隔离的,封在电表箱里面,外面操作不到。表后有个断路器,在表箱面板上有开口, ...

他这个应该是为换电表方便,但没有短路过载保护
     
发表于 2021-10-22 08:53:11 | 显示全部楼层
我做学校的宿舍楼用的也是一户一表的电表,表前不能加开关,厂家反馈说智能电表不能掉电,会被后台识别为离线,不知道你用的是不是类似这种的
 楼主| 发表于 2021-10-22 08:57:57 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-10-22 08:53
我做学校的宿舍楼用的也是一户一表的电表,表前不能加开关,厂家反馈说智能电表不能掉电,会被后台识别为离 ...

他这个智能电表会不会短路?
     
发表于 2021-10-22 09:29:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 08:57
他这个智能电表会不会短路?

厂家回复我:安全的很
1 概述
DDS1366型单相电子式电能表是我公司研制的新一代电能表:采用计量、微处理器一体化集成电路进行设计,技术先进、性能稳定;采用SMT工艺进行制造,工艺先进,质量可靠;实现了用户用电的有功电能双向计量、处理和存储,以及瞬时电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电网频率等运行参数的实时采集;能自动识别负载的大小和性质,并可根据设置实现对用户超负荷用电或使用违禁电器(如学生宿舍使用电炉子等)进行自动控制;还可根据需要设置用户为预付费方式或后付费方式,管理方式灵活;具有物理层独立的RS485通信接口和红外通信接口;通过RS485通信接口,实现了用户用电的远程采集、监测和控制,以及远程购电充值;通过红外通信接口,实现了用户用电的本地采集和控制,以及本地购电充值。
本产品设计时充分考虑了电磁兼容、数据安全、抗死机等方面的要求,具有技术先进、功能丰富、性能稳定、质量可靠、维护方便等特点。
本产品可广泛用作住宅、公寓、宿舍等居民用电的计量控制终端,还可广泛用作工矿厂区、办公大楼、学校、商场、宾馆、医院等需要进行能源监控场所用电的计量监测终端。
本产品的主要元器件包括:计量微处理器芯片、继电器、晶振等。
本产品符合GB/T 17215系列国家标准及DL/T 645-2007《多功能电能表通信规约》等行业标准的要求。
本产品的设计、生产质量管理体系通过了GB/T 19001(ISO9001)认证。
2 主要技术指标
        规格参数:
参比电压
Un(V)        参比电流Ib(A)        最大电流
Imax(A)        仪表常数 (imp/kWh)        接入方式        控制方式
220        5        60        1600        直接接入        内置负荷开关
        20        80        800               
        10        100        800               
        工作电压范围:0.9Un~1.1Un
        扩展电压范围:0.8Un~1.15Un
        准确度等级:  1级,2级
        最大示值:    999999.99
        工作温度:    -25℃~60℃
        极限温度:    -40℃~70℃
        存储温度:    -40℃~70℃
        工作湿度:    ≤85%RH
        外形尺寸:    156mm×109mm×58mm
        使用寿命:    正常工作条件下,平均寿命不少于10年。
3 主要功能特点
3.1 计量
        采用专用芯片进行电能采集,性能稳定,计量精度高。
        有功电能双向计量,反向用电按正向累积,有效杜绝了偷、漏电现象。
3.2 测量及监测
具有测量瞬时电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电网频率等运行参数的功能,测量误差不超过±1%。
3.3 预付费(可设置)
        可根据需要设置用户为预付费管理方式(默认为后付费方式)。
        设置为预付费方式时,可通过通信网络和售电系统实现远程售电和充值,也可通过手持红外售电终端进行本地售电和充值。
        每户的报警电量1、报警电量2、透支限额和囤积限额可以分别设置。
        当剩余电量大于报警电量1时,无购电提醒信息:黄色指示灯熄灭,液晶屏上无购电提醒显示。
        当剩余电量小于或等于报警电量1时,以光报警的方式提醒用户购电:黄色指示灯闪烁。
        当剩余电量小于或等于报警电量2时,以断电报警的方式提醒用户购电:表内负荷开关断开,给用户停电,黄色指示灯闪烁,同时液晶屏上闪烁显示“拉闸”字样。此时用户可以使用家电红外遥控器靠近并对准电能表按下“开/关”键,表内负荷开关闭合,恢复给用户供电。此时用户应尽快购电。
        当透支电量超过透支限额时,给用户断电:表内负荷开关断开,给用户停电,黄色指示灯常亮,同时液晶屏上静止显示“拉闸”或“透支拉闸”字样。此时用户只有再次成功购电并充值后,表内负荷开关才能闭合,恢复给用户供电。
        购电充值时,表内剩余电量与本次购电量的总和不能超过囤积限额,否则将导致充值失败。
3.4 显示
        采用带汉字的液晶屏显示信息,并将数据高位的无效“0”消隐,显示清晰、直观。
        显示项内容、顺序及循显时间可以根据需要进行设置。
        可设置的显示项见4.1显示说明。
3.5 状态指示
        脉冲指示灯:红色,指示用户的用电状态,指示灯“闪烁”,表示用户处于用电状态,闪烁得越快表示用电负荷越大。
        报警指示灯:黄色,指示用户的运行状态,指示灯“闪烁”,提醒用户尽快购电,指示灯常亮,表示用户处于拉闸状态。
3.6 实时控制
        内置大电流负荷开关。
        通过执行强制断、送电指令,可实现对用户的拉、合闸实时控制。
3.7 安全用电监控
        超负荷控制:可根据需要设置用户用电总功率过载阈值,过载事件发生后,根据预先设置的方式进行处理。
        阻性负载识别:可根据需要设置用户阻性负载识别使能或禁止参数,以及识别灵敏度参数,当用户使用阻性负载(如电炉子)时,根据预先设置的方式进行处理。
        智能负载识别:通过自学习允许使用特定阻性电器(如饮水机)的综合参数,实现该设备的特许使用,最多可以学习5个设备。
        可预先设置的处理方式
a)        事件发生后只报警不跳闸。
b)        事件发生后既报警又自动跳闸,并在设定的时间(1~99分钟,默认1分钟)后自动合闸,自动合闸超过设定的次数(1~99次,默认3次)后,不再进行自动合闸,必须通过指令合闸。
c)        事件发生后既报警又自动跳闸,但不自动合闸,必须通过指令合闸。
3.8 事件上报
        可根据需要设置用户事件上报参数,启动事件自动上报功能,在事件发生后,自动将事件上报到系统管理中心。
        上报事件包括:用电过载、使用阻性负载,以及预付费1级预警、2级预警、欠费拉闸等。
3.9 数据存储
        采用工业级专用数据存储芯片,抗干扰能力强。
        在电源断电的情况下,所有数据至少保存10年。
3.10 双路供电输出(可订制)
        用户可根据需要选择单路供电输出或双路供电输出。
        选择双路供电输出时,可以实现统一计量、双路供电(一路控制,一路不控制)。
3.11 通讯接口
        具有物理层独立的RS485通信接口和红外通信接口,一个通信接口的损坏不影响另一通信接口的正常工作。
        通信协议符合DL/T 645—2007《多功能电能表通信规约》及其备案文件。
        RS485通信接口
a)        默认通信速率2400bps。
b)        可根据需要设置为1200bps、2400bps、4800bps或9600bps。
        红外通信接口
a)        调制式红外通信接口,有效通信距离≥5米。
b)        通信速率1200bps,不可更改。
3.12 安全性
        具有软件编程密码,可根据管理需要设置更改密码。
4 仪表扩展功能
4.1 红外预付费功能(可选)
可配红外遥控卡,利用非接触红外遥控卡实现购电、本地充值、查询电表信息等操作,一表一红外卡,实现预付费功能。
4.2 无线通信功能(可选)
可配置一个无线模块通信接口,通过该无线模块可对电能表内的的参数进行设置和数据的抄读,设置时需通过相应的安全验证。
5 操作说明
5.1 显示说明
        上电时液晶屏全显2秒,同时报警指示灯亮2秒,方便检查。
        默认只显示总用电量,可以根据用户需求设置显示总用电量、总购电量、总剩余电量,以及瞬时电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、表号。
5.2 控制说明
        跳闸:电能表收到远程“拉闸”指令后,表内负荷开关断开,给用户停电,报警指示灯常亮,液晶屏上“拉闸”字符闪烁。
        合闸:电能表收到远程“合闸”指令后,表内负荷开关闭合,给用户供电,报警指示灯熄灭,液晶屏上“拉闸”字符消失。
6 安装及接线示意图
安装电能表时卸下接线端子盖,并严格按照端子盖内的接线图进行接线,导线应满足负载要求,要用铜线或铜接线头引入。进线和出线不可接反,正确接线后将端子盖盖好紧固并加铅封。
特别注意:各接线柱必须用双螺钉拧紧!
6.1 外形尺寸及安装示意图
电能表外形如下图所示,以DDS1366型单相电子式电能表5(60)A,1级电能表为例,其它同种规格电能表外形与此相同。
     
发表于 2021-10-22 10:46:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-22 08:44
他这个应该是为换电表方便,但没有短路过载保护

北京的住宅电表箱里,表前没有短路保护,就是个隔离,上一个短路保护的断路器就是地下室光柜的出线开关了,一般是125~160A的MCCB,带300mA的RCD
     
发表于 2021-10-22 10:48:10 | 显示全部楼层
表前不加隔离或断路器的方案,我这里也常用,常见于表箱位于住户/租户/商铺内或者公共区域,目的就是为了防止偷电。
 楼主| 发表于 2021-10-22 10:50:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-22 10:48
表前不加隔离或断路器的方案,我这里也常用,常见于表箱位于住户/租户/商铺内或者公共区域,目的就是为了防 ...

我们也常用,关键是昨天一图审提了,说我们电表前没有保护,所以。。。。。。
     
发表于 2021-10-22 11:02:33 | 显示全部楼层
宿舍不是集中电表箱嘛?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则