账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14522|回复: 21

[求助] 关于谐波电流的问题

  [复制链接]
     
发表于 2021-10-21 09:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,《低压配电设计规范》GB 50054-2011   3.2.9 在三相四线制线路中存在谐波电流时,计算中性导体的电流应计入谐波电流的效应。当中性导体电流大于相导体电流时,电缆相导体截面应按中性导体电流选择。当三相平衡系统中存在谐波电流,4芯或5芯电缆内中性导体与相导体材料相同和截面相等时,电缆载流量的降低系数应按表3.2.9 的规定确定。
我想知道如何确定谐波电流呢?是不是有检测仪器?谢谢大家

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-10-21 10:12:08 | 显示全部楼层
有检测仪器
发表于 2021-10-21 10:12:54 | 显示全部楼层
我们平时一般就看看有没有变频设备、调光设备、整流设备等等
     
 楼主| 发表于 2021-10-21 10:26:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 10:12
我们平时一般就看看有没有变频设备、调光设备、整流设备等等

谢谢树总,如果有这些设备的话,您是不是能估算出谐波电流的大概是多少呢?
发表于 2021-10-21 10:49:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-10-21 10:55 编辑
轻云舟 发表于 2021-10-21 10:26
谢谢树总,如果有这些设备的话,您是不是能估算出谐波电流的大概是多少呢?

一般大概计算一下
7E164F9E-A337-4e0e-B129-073EF81AEE5C.png
     
 楼主| 发表于 2021-10-21 13:47:26 | 显示全部楼层

谢谢树总,请问这是哪本资料?
发表于 2021-10-21 15:39:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-21 13:47
谢谢树总,请问这是哪本资料?

建筑电气杂志上面的
     
 楼主| 发表于 2021-10-21 16:31:40 | 显示全部楼层

好的,谢谢!
发表于 2021-10-21 16:34:16 | 显示全部楼层

还有这个
2E15083D-840E-4af9-9946-A6A03CFC91BA.png
     
 楼主| 发表于 2021-10-21 16:36:56 | 显示全部楼层

哈哈收藏了树总,开始没好意思找您要
发表于 2021-10-21 16:40:56 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-21 16:36
哈哈收藏了树总,开始没好意思找您要

我也是看到有用的东西就收藏的
     
 楼主| 发表于 2021-10-21 16:42:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:40
我也是看到有用的东西就收藏的

树总真是又细心又热心啊,第一张图里面U的单位是kV是吧,写错了
发表于 2021-10-21 16:45:15 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-21 16:42
树总真是又细心又热心啊,第一张图里面U的单位是kV是吧,写错了

     
 楼主| 发表于 2021-10-21 16:46:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-21 16:40
我也是看到有用的东西就收藏的

树总,算出谐波电流来之后,用谐波电流/(谐波电流+正常电流)就是谐波电流的分量吧?
发表于 2021-10-21 16:55:57 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-21 16:46
树总,算出谐波电流来之后,用谐波电流/(谐波电流+正常电流)就是谐波电流的分量吧?

是的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则