账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6284|回复: 7

[求助] 二级负荷的数据机房怎么配电?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-20 15:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近接了一个派出所的项目,主楼为二级负荷,里面有个计算机数据机房,这个机房的配电箱的电源该怎么处理?这个项目是一台变压器加个柴发供电。我看规范说还需要加个UPS,我有些不明白怎么加,(1)有大佬能系统的说一说吗?(2)如果要加UPS,是不是要留一个专门的UPS房间,那个这个房间有啥要求?有无相关图集规范?可以和配电间(不是配电房)合用吗?
发表于 2021-10-20 16:52:08 | 显示全部楼层
估计是C级数据机房
发表于 2021-10-20 16:54:17 | 显示全部楼层
一路市电加发电机,末端切换后供UPS,然后到列头柜
     
发表于 2021-10-20 16:59:04 | 显示全部楼层
可以参考《数据中心工程设计与安装》18DX009
发表于 2021-10-20 16:59:47 | 显示全部楼层
得要个UPS专门房间,尺寸根据容量来,除非小于20KVA
发表于 2021-10-20 17:00:27 | 显示全部楼层
可以参考《数据中心工程设计与安装》18DX009和15D202-3 UPS与EPS电源装置的设计与安装
发表于 2021-10-20 17:02:08 | 显示全部楼层
要注意的是从配电箱到UPS,一般是三个回路,一路供电,一路自动旁路,一路手动旁路
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-20 17:03:25 | 显示全部楼层
谢谢大佬指导
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则