账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6976|回复: 10

[求助] 一根四芯电缆可以用三个单相漏电断路器保护吗

[复制链接]
     
发表于 2021-10-19 10:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个路灯的TT系统,用一根四芯电缆,三相交替接灯,前端原设计为三相漏电断路器,现在甲方说跳闸停电范围太大,想改成三个单相漏电断路器,可行吗,感觉有点问题,找不到依据反驳,只能发帖求助了。只找到三个单相回路不能用一个三相断路器保护,唉,学艺不精啊

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-19 11:13:06 | 显示全部楼层
将一根四芯电缆改为3根2芯电缆后可以采用三个单相漏电断路器。
发表于 2021-10-19 11:17:20 | 显示全部楼层
如果电缆线间短路,可能跳闸某单相开关,另外一相还没有跳,会照成故障面扩大
     
 楼主| 发表于 2021-10-19 11:19:58 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-10-19 11:13
将一根四芯电缆改为3根2芯电缆后可以采用三个单相漏电断路器。

电缆已经铺设,不能改了

                               
登录/注册后可看大图
     
 楼主| 发表于 2021-10-19 12:31:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-19 11:17
如果电缆线间短路,可能跳闸某单相开关,另外一相还没有跳,会照成故障面扩大

相间短路,跳了一相,另一相不跳,相当于还剩两相电。这两相也能正常工作

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2021-10-19 14:16:55 | 显示全部楼层
随缘_nSiww 发表于 2021-10-19 12:31
相间短路,跳了一相,另一相不跳,相当于还剩两相电。这两相也能正常工作

不能工作,短路相和另一相金属短路,造成某一相带了另外负荷,可能过负荷跳闸,另外,由于两个N线回流,可能漏电跳闸
     
发表于 2021-10-19 15:17:33 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-10-19 11:13
将一根四芯电缆改为3根2芯电缆后可以采用三个单相漏电断路器。

他是TT系统,改5芯干嘛呢
     
发表于 2021-10-19 15:20:11 | 显示全部楼层
改成三个单相的必跳,零线电流肯定有分流的
     
发表于 2021-10-19 16:19:48 | 显示全部楼层
零线始终是共用的撒,改成三个单相的,剩余电流始终不为0,必跳闸呀。
     
发表于 2021-10-19 16:46:54 | 显示全部楼层
原理上就不行。剩余电流是带电导体电流之和,含相导体和N导体。改成3个单相,每只RCD怎么接线?如果只接相导体,合闸就跳。如果接相导体和N导体,一则N导体只有一根,二则每只RCD中两个导体电流和还是不为零,合闸必跳。
     
发表于 2021-10-19 17:52:11 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2021-10-19 15:17
他是TT系统,改5芯干嘛呢

一根四芯电缆改为3根2芯电缆。不是5芯。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则