[求助] 多层住宅的非机动车库要加应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-14 09:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前没加,后来有人说,非机动车库有跟地下车库联通(只有一个门),要加上?
     
发表于 2021-10-14 20:04:52 | 显示全部楼层
要加应急照明与出口标志
发表于 2021-10-15 09:29:53 | 显示全部楼层
大于100平米就加吧
     
发表于 2021-10-16 20:06:32 | 显示全部楼层
“建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所”,住宅的非机动车库也算不上吧!