账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13473|回复: 10

[求助] 强电间内是否必须做局部等电位?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-11 17:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个很小的强电间,只有一个配电箱,是否还需要做等电位联结线至接地端子箱?有没有规范明确规定的?
     
发表于 2021-10-11 22:12:08 | 显示全部楼层
配电箱的金属框架,pE线、金属导管、混凝土结构的主筋等作等电位联接
(〈民标〉12、7、6和12、7、7)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-10-12 08:39:05 | 显示全部楼层
强电间,是配电间还是电井,反正也和这两者差不多,这两个都需要
     
发表于 2021-10-12 08:50:33 | 显示全部楼层
肯定需要啊,你图上画上,施工做不做是施工的事。。
     
发表于 2021-10-12 12:31:59 | 显示全部楼层
距离总配电室远的必须设。。。
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 18:44:00 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-10-11 22:12
配电箱的金属框架,pE线、金属导管、混凝土结构的主筋等作等电位联接
(〈民标〉12、7、6和12、7、7)

再请教下,这是个改造项目,强电间是新增的。能否在此强电间增加一个接地端子箱,接地端子箱上端用16平电缆引至就近原有配电间的接地干线上,再用6平方电缆接至配电箱PE排,这样做法是否可行?
     
 楼主| 发表于 2021-10-12 18:45:08 | 显示全部楼层
这是个改造项目,强电间是新增的。能否在此强电间增加一个接地端子箱,接地端子箱上端用16平电缆引至就近原有配电间的接地干线上,再用6平方电缆接至配电箱PE排,这样做法是否可行?
     
发表于 2021-10-12 21:19:37 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-10-12 18:45
这是个改造项目,强电间是新增的。能否在此强电间增加一个接地端子箱,接地端子箱上端用16平电缆引至就近原 ...

作SEB端子箱,配电间的金属外壳等相连即可,不必引入就近接地干线
     
发表于 2021-10-12 21:59:36 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-10-12 18:45
这是个改造项目,强电间是新增的。能否在此强电间增加一个接地端子箱,接地端子箱上端用16平电缆引至就近原 ...

参阅15D502-P22
     
 楼主| 发表于 2021-10-14 13:56:48 | 显示全部楼层

在请教下,与配电箱连接的等电位联结导体,是接到PE排上,还是接到箱体上就可以?图集中是接到PE排
     
发表于 2021-10-14 15:42:55 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-10-14 13:56
在请教下,与配电箱连接的等电位联结导体,是接到PE排上,还是接到箱体上就可以?图集中是接到PE排

接到PE排(箱体的金属部分是与PE排联接的)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则