账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7796|回复: 7

[求助] 通风系统中的各种防火阀

[复制链接]
     
发表于 2021-10-2 11:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于各类风机中的70°防火阀和280°防火阀在风机的配电系统图都要表示出来吗?在平面图也都要画出来吗?这块一直晕乎乎,请各位指教!
     
发表于 2021-10-2 11:59:41 | 显示全部楼层
排烟总管上的280°防火阀关闭后应联锁排烟风机和补风机关闭。配电系统图、FAS系统图和平面图均应表示出来。
     
发表于 2021-10-2 12:16:19 | 显示全部楼层
一个叫防火阀,另一个叫排烟防火阀,都有联动要求,应画出来,包括配线。
     
 楼主| 发表于 2021-10-2 16:52:43 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-10-2 11:59
排烟总管上的280°防火阀关闭后应联锁排烟风机和补风机关闭。配电系统图、FAS系统图和平面图均应表示出来。

请问:若通风图中一台风机的风管上有2个以上的70度防火阀,那么在风机的配电系统图中的要把所有的阀按个数表示出来还是指标注一个阀就可以?
     
发表于 2021-10-4 22:03:04 | 显示全部楼层
70度防火阀一般在FAS平面图中表示清楚就可!
     
发表于 2021-10-8 11:18:24 | 显示全部楼层
搞清楚常开常闭,这个很重要
     
发表于 2021-10-9 10:05:22 | 显示全部楼层
电动的就在配电平面图上表示,熔断的就只在fas平面图上表示
     
发表于 2021-10-11 09:37:50 | 显示全部楼层
70°我们一般不画,暖通说他们自己解决,自行熔断。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则