账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6121|回复: 3

[求助] 请教两个浪涌保护器问题

[复制链接]
     
发表于 2021-9-29 22:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 imzhuangqi 于 2021-9-29 23:06 编辑

(1).室外电源引入建筑物总配电箱,出线经过屋面桥架至风机房内分配电箱,风机都在风机房内。浪涌如何设置?总配电箱到底装一级还是二级浪涌保护器,我们单位都是负荷侧画一级(没有遇到过这种情况),厂家给过来样本也是,但是我看《建筑物防雷设计规范》4.5.4“在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器”?那要装负荷侧还是电源侧?屋面分配电箱进线负荷侧装二级,没错吧?(2).室外电源直接引入建筑物电梯机房配电箱,应该装一级还是二级?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-9-30 09:10:41 | 显示全部楼层
总配电箱装一级
发表于 2021-9-30 09:12:54 | 显示全部楼层
屋面分配电箱进线负荷侧装二级
     
发表于 2021-9-30 16:03:41 | 显示全部楼层
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
4.3.8"在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。"
4.5.4"固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施....3.在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器..."
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则