账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17800|回复: 18

[求助] 消防水泵房用电

[复制链接]
     
发表于 2021-9-29 15:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑设计防火规范里有强条10.1.8,“ 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 ”,但是我的项目里,整个建筑都是三级用电负荷,完全不需要使用到自动切换装置,那我该怎么处理呢?
     
 楼主| 发表于 2021-9-29 15:14:55 | 显示全部楼层
最离谱的是,我们的专业负责人和总工都认为按照二级负荷去做,但是专家审图的时候又说不行,得按三级负荷来。
     
发表于 2021-9-29 15:18:51 | 显示全部楼层
既然是三级负荷,干嘛多此一举用自动切换装置呢?
     
发表于 2021-9-29 15:23:36 | 显示全部楼层
老生常谈的问题。三级负荷可以不末端双切。
不过审图专家的做法比较奇葩,设计提高负荷等级也不行?
发表于 2021-9-29 15:26:06 | 显示全部楼层
虽然专家(包括王金元)一直强调,三级消防负荷,可以单电源,但我院一直没有这么执行
     
发表于 2021-9-29 15:26:47 | 显示全部楼层
三级消防负荷 我们也是一直做单电源,不做切换装置
     
 楼主| 发表于 2021-9-29 15:28:23 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-9-29 15:18
既然是三级负荷,干嘛多此一举用自动切换装置呢?

问题是有强条要求,要用自动切换呀,我按照三级负荷去搞,不用切换就违反了这个强条呀。
     
发表于 2021-9-29 15:48:51 | 显示全部楼层
这个真是规范的bug。一次次 防火规范修编,为啥不把三级负荷除外 加上去。主编只在私下讲课说,没有规范组盖章确认。图审完全可以不认。这种把提高级别还是不行的图审也是奇葩。
     
发表于 2021-9-29 16:03:06 | 显示全部楼层
三级消防负荷,可以单电源,但是按照二级负荷做哪里错了,这种审图意见给他怼回去!!!!!!
发表于 2021-9-29 16:15:36 | 显示全部楼层
要我看,消防就别三级负荷了,因为涉及到人身安全
     
发表于 2021-9-29 17:01:57 | 显示全部楼层
建议有双电源或者双回路条件时,按二级负荷供电,没有条件的话,应该也可以按三级负荷供电,不过有一个项目这样搞过。。。心有余悸
     
发表于 2021-9-29 17:09:58 | 显示全部楼层
现在《建筑设计防火规范》征求意见稿正在征求意见,大家踊跃提意见,人多力量大,争取这一版条文里明确下来。
     
发表于 2021-9-29 17:19:23 | 显示全部楼层
三级负荷单回路供电;人为提高负荷等级,二级负荷双电源切换也应该可以。
     
发表于 2021-9-30 08:33:37 | 显示全部楼层
可以考虑使用动力型EPS。
     
发表于 2021-9-30 09:40:24 | 显示全部楼层
有条件的三级消防负荷可以采用末端切换装置 ,比如小区内本来就有二级负荷供电条件, 否则你增加了配电造价
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则