账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3610|回复: 7

[求助] 医院空调系统

[复制链接]
     
发表于 2021-9-29 14:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:医院的空调系统和平时的排风机、送风机的负荷等级按三级还是二级负荷呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-9-29 14:16:03 | 显示全部楼层
除净化空调外,一般是三级负荷
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-29 15:18:32 | 显示全部楼层
空调树总说了。
送排风的负荷等级要按照《医疗建筑电气设计规范》4.2.1条及特种医院规范(如传染病医院规范等)确定。像重症呼吸道感染区的通风系统是一级负荷特别重要负荷。
     
发表于 2021-9-30 09:53:09 | 显示全部楼层
洁净空调负荷分级搞那么高,大量增加变压器容量,空调不开不死人吧  
     
 楼主| 发表于 2021-10-2 11:10:40 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-9-29 15:18
空调树总说了。
送排风的负荷等级要按照《医疗建筑电气设计规范》4.2.1条及特种医院规范(如传染病医院规 ...

只是医院的平时送、排风机
     
发表于 2021-10-12 14:11:31 | 显示全部楼层
只是平时送排风的肯定按这个医院最低级别算,有洁净换风需求的要提一级。。
     
发表于 2022-5-19 14:34:53 | 显示全部楼层
传染病房楼是一级,其他的是三级
     
发表于 2022-5-19 14:50:41 | 显示全部楼层
以前只是对传染楼的通风要求高,但现在不少医院的住院部要求疫情时转换为隔离病房,因此对通风要按一级特重设计,而且新风量非常大,空调的负荷也跟着变得很大。原来医院设计100W/平就够了,现在250W/平也觉得不高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则