账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8493|回复: 6

[求助] 带外壳的干式变压器后部距墙有要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-24 08:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟我现在做一个变配电室,干变后部距柱子620mm,能符合要求吗?
1632443514(1).png
发表于 2021-9-24 08:46:12 | 显示全部楼层
可以看看民规表4.5.9,变压器容量大可能不行
     
发表于 2021-9-24 09:02:15 | 显示全部楼层
10kv的可以,带外壳干变后部及侧面距墙的最低距离是0.6米,见19DX101-1 建筑电气常用数据4-10页
     
 楼主| 发表于 2021-9-24 09:02:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-24 08:46
可以看看民规表4.5.9,变压器容量大可能不行

谢谢热心的树总,为啥这都是出自民规的,工业建筑为啥没自己的规范?我平时民规看的少。。。
     
 楼主| 发表于 2021-9-24 09:07:03 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-9-24 09:02
10kv的可以,带外壳干变后部及侧面距墙的最低距离是0.6米,见19DX101-1 建筑电气常用数据4-10页

好的,谢谢老师!
     
发表于 2021-9-24 09:25:51 | 显示全部楼层
4.2.8  低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度,应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定;当配电屏与干式变压器靠近布置时,干式变压器通道的最小宽度应为800mm。
     
 楼主| 发表于 2021-9-24 09:49:46 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2021-9-24 09:25
4.2.8  低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度,应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 ...

这。。。这
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则