账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4927|回复: 4

[求助] 这里一定需要“双重电源”吗

[复制链接]
     
发表于 2021-9-22 17:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348第3.2.11条3款
3 当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;
满足二级负荷供电的10kV双回路电源可以吗?

     
发表于 2021-9-22 18:32:18 | 显示全部楼层
按这个双重电源进线到两台变压器,都满足一级负荷供电的了,二级负荷单回路供电肯定可以。如果是双回路进到两台变压器,是满足二级符合要求,那再单回路供电是不是就不行了?
     
发表于 2021-9-22 19:08:15 | 显示全部楼层
看答疑、、、这条的前提是10KV如果是一回路进线,则需要是专线。
发表于 2021-9-23 08:36:43 | 显示全部楼层
双重电源,就是一个电源故障,另外一个电源不受影响
     
发表于 2021-9-23 08:51:05 | 显示全部楼层
见到民标的这种规定只能呵呵
逻辑混乱,随意任性,还有点精神分裂症(像消防要减少双切,非消防要增加双切)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则