账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11365|回复: 21

[问题探讨] 备用照明

[复制链接]
发表于 2021-9-18 14:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑物内很多地方要求设置备用照明,照度一般要求10%,如餐厅、商场等,大家是如何处理的?
单选投票, 共有 45 人参与投票
26.67% (12)
6.67% (3)
66.67% (30)
您所在的用户组没有投票权限

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-9-18 20:07:35 | 显示全部楼层
我们还有种做法是采用应急照明灯具兼做备用照明,不过要多设置一些应急照明灯数量来满足照度。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-20 21:39:07 | 显示全部楼层
商铺,部分灯具自带蓄电池
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-22 08:25:01 | 显示全部楼层
挑几盏加蓄电池

点评

+1  发表于 2021-10-28 11:37
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-22 09:07:58 | 显示全部楼层
餐厅,厨房这些地方,我直接在应急照明箱里出的回路。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-22 14:39:48 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-9-22 09:07
餐厅,厨房这些地方,我直接在应急照明箱里出的回路。

这个是非火灾应急照明
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-22 18:28:33 | 显示全部楼层
我之前跟审图沟通过,他建议这么处理的,备用照明从应急照明箱里出,就跟配电间,消控室那些一样处理,后来也没有人再提过。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-15 15:12:56 | 显示全部楼层
备用照明公共双切箱独立回路供电计量不太好办,按区域单独设双切箱好像也挺浪费。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-24 14:47:15 来自手机 | 显示全部楼层
挑灯具加蓄电池显然是最经济合理的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-25 10:43:17 | 显示全部楼层
选1,应急照明双切箱供电。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-27 19:40:07 | 显示全部楼层
3.设置双切箱对全部照明供电。(面积不论大小)
提高等级、统一双切,
绝不至于因为这点灯的功率、导致电箱、电缆造价大幅提升

画图方便很多、避免间隔跳着连线

用户以后开灯操作也方便
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-28 10:01:06 | 显示全部楼层
既然都做市电监测了,用应急照明箱兼用备用照明不是很好的方案吗
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-2 08:54:19 | 显示全部楼层
感觉楼主说的是独立铺的备用照明吧,我觉得加蓄电池比较简单。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-5 15:15:23 | 显示全部楼层
看情况。总是人多的商场,10%备照影响经营,交叉供电是不错的选择。下图是90年到中期做的一个商场,就是这样供的,效果不错。但后来N次装修(国资中大型百货商场,换个领导装修一次),完全乱了。
交叉照明.jpg
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-8 09:08:53 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2021-10-27 19:40
3.设置双切箱对全部照明供电。(面积不论大小)
提高等级、统一双切,
绝不至于因为这点灯的功率、导致电箱 ...

这样是最好的选择,考虑到后面的装修,前面一切什么备用照明,公共照明,交叉供电全白搭,你搞几个箱子根本不好使,装修只认一个!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则