[求助] 端子排接线该怎么看,这道竖线代表什么?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-17 16:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问端子排接线该怎么看,这道竖线代表什么?
3942e94515dc000806b562a137708c7.png
8419df48b9ab4fadfbe927693e03b2d.png
     
发表于 2021-9-17 18:07:04 | 显示全部楼层
表示电流端子,断开前需短接。
     
 楼主| 发表于 2021-9-17 19:06:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-17 18:07
表示电流端子,断开前需短接。

哦!!谢谢!
     
 楼主| 发表于 2021-9-17 19:08:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-17 18:07
表示电流端子,断开前需短接。

请问这个有相关制图说明吗?
     
发表于 2021-9-18 00:24:24 | 显示全部楼层
过去一直这么用,我没看见过哪个现在的制图标准有明确规定,但很多电力公司的标准图还是在这么用。在现在的制图标准里,这属于接线图中物理连接接线图的内容,不是这样表示的。普遍地说,这种画法表示试验端子,即不拆线就可以加入测量设备的端子。你这里的属于电流试验端子。
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 08:19:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-18 00:24
过去一直这么用,我没看见过哪个现在的制图标准有明确规定,但很多电力公司的标准图还是在这么用。在现在的 ...

好的,非常感谢!
     
发表于 2021-9-18 08:28:55 | 显示全部楼层
请参考这个图
1.png
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 10:02:16 | 显示全部楼层

谢谢,图中的“表示试验端子”和“表示特殊端子”都是用竖线表示吗
     
 楼主| 发表于 2021-9-18 10:03:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-18 00:24
过去一直这么用,我没看见过哪个现在的制图标准有明确规定,但很多电力公司的标准图还是在这么用。在现在的 ...

谢谢,您的解释很对
     
发表于 2021-9-18 11:35:32 | 显示全部楼层
制造厂在制造时是将这两个端子暂时连接(短接)起来,在现场电流表与箱子的端子113、115连通后再拆除该短接线吧。