账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11937|回复: 7

[规范条文] 箱式变压器距离建筑物距离

[复制链接]
     
发表于 2021-9-16 16:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
仓房项目,每个仓房单独设立室外箱式变压器。变压器距离建筑物的距离是3米,距离道路的距离是1米。这出自《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》,这本措施哪里能下载呢?这本还在使用不?
     
发表于 2021-9-16 16:56:47 | 显示全部楼层
防火规范,3m
     
发表于 2021-9-16 21:02:50 | 显示全部楼层
不小于3米(〈建规〉5、2、3)
     
发表于 2021-9-16 21:29:32 | 显示全部楼层
在道客巴巴APP上可下载
     
 楼主| 发表于 2021-9-17 11:24:39 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-9-16 21:29
在道客巴巴APP上可下载

大佬,这本规范还在使用不?
     
发表于 2021-9-17 13:39:00 | 显示全部楼层
《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》不是规范。
     
发表于 2021-9-18 10:21:25 | 显示全部楼层
月亮 发表于 2021-9-17 11:24
大佬,这本规范还在使用不?

不是規范,是工具书,作为设计的指导与参考
     
发表于 2021-9-18 14:28:12 | 显示全部楼层
预装式变电站距离建筑物的距离主要考虑防火间距、噪音、电磁辐射,对于仓库建议主要考虑防火间距满足即可。10/0.4kV变电所的电磁辐射值通常远远低于国家标准限值(GB 8702-2014《电磁环境控制限值》提出的公众暴露的磁感应强度限值为100μT,电场强度限值为4kV/m)。至于电气设备噪音可查看GB 3096-2008《声环境质量标准》相关要求
环境噪声限值.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则