各位在设计消防水泵时,是否都设置了机械应急起泵装置?有没有地方图审或消防认可不设置的?
     
发表于 2021-9-16 11:40:47 | 显示全部楼层
强条,敢不设置。。。
 楼主| 发表于 2021-9-16 11:43:40 | 显示全部楼层
这个答疑没有用吗
关于消防水泵应急机械启动装置的问题.png
     
发表于 2021-9-16 12:54:49 | 显示全部楼层
给排水专业没事找事。不过一般还是设置机械应急启动,没办法。
     
发表于 2021-9-16 13:55:07 | 显示全部楼层

这个是哪里的答疑啊,树总?
     
发表于 2021-9-16 13:58:37 | 显示全部楼层
多一个备用泵,不行多一个柴油泵备用。
     
发表于 2021-9-16 17:55:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-9-16 18:08 编辑

机械应急起泵装置就是在柜内增加一个旁路手动开关,这个开关的本质就是隔离开关,只不过是厂家生产的消防泵专用的,直启是3P隔离开关,星三角是6P隔离开关(也是直启),消防泵不可以用CPS无法实现机械手启。孙成群总工说过这个规范要求,是需要设置的,用ATS开关倒用是不合适的,厂家生产有专门的消防泵机械手启开关。
不能因为手动直启电流大就不采用造价高的大功率柴发, 那失去了设置柴发的意义了。
     
发表于 2021-9-16 18:58:55 | 显示全部楼层

解释,没有规范组的正式盖章的文件,还是小心点。。
     
发表于 2021-9-17 08:12:57 | 显示全部楼层
这个低压消防泵还有类似的产品,那么高压泵如何设置呢?
     
发表于 2021-9-17 09:09:04 | 显示全部楼层
消防验收要查的。
     
发表于 2021-9-17 11:12:15 | 显示全部楼层
消防验收时,要求试一试机械应急起泵装置,结果是没有一人敢操作。据说是破坏性试验。
 楼主| 发表于 2021-9-17 11:26:06 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-9-17 11:12
消防验收时,要求试一试机械应急起泵装置,结果是没有一人敢操作。据说是破坏性试验。

降压启动变直启,有时候还真有问题
 楼主| 发表于 2021-9-17 11:26:59 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-9-17 11:12
消防验收时,要求试一试机械应急起泵装置,结果是没有一人敢操作。据说是破坏性试验。

破坏性的?那不试一试,消防时还真心里没底
     
发表于 2021-9-17 11:36:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 chen8436 于 2021-9-17 11:38 编辑

查 TB,机械启泵装置也有星三角功能
     
发表于 2021-9-17 12:43:13 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2021-9-17 11:36
查 TB,机械启泵装置也有星三角功能

请问TB是啥?