账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5427|回复: 7

[求助] 问火警烟感最大间距选择

[复制链接]
     
发表于 2021-9-16 09:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
四个问题如下:
1、走道2.2米宽,69.5米长,层高4.1米,问感烟探测器安装间距多少?
2、天正温感烟感--手动布置--矩形布置,最大间距默认保护半径R=6.7米,最大间距9.48米。R=5.8米,最大间距8.2
米。
3、天正温感烟感--选自动布置,当R=6.7时最大间距9.48/9.0/8.5/8.0/7.5/7.0。当R=5.8时最大间距
8.2/7.7/7.2/6.7/6.2
4、问根据火警规范附录E曲线,当R=6.7时,a=b最大间距约9米。R=5.8时,a=b最大间距约7.3米。
问下前辈们平时画图时该怎么定最大间距呢?先谢谢啦
     
发表于 2021-9-16 09:47:40 | 显示全部楼层
宽度小于3m的内走道可以按照火规6.2.4条布置,吊顶话可以不考虑梁的影响,居中布置,感烟间距不大于15m感温不大于10米,末端距墙间距不大于安装间距的1/2。
     
 楼主| 发表于 2021-9-16 09:54:25 | 显示全部楼层
哦,我看了一份图走道烟感间距是11.483米,不知道什么原因。问下,6.2.4条不大于15m,大家平时按多少米做呢?
     
发表于 2021-9-16 09:58:36 | 显示全部楼层
不吊顶的先考虑梁的影响,附录g。一般这种间距是最近的
     
发表于 2021-9-16 10:17:19 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-9-16 09:54
哦,我看了一份图走道烟感间距是11.483米,不知道什么原因。问下,6.2.4条不大于15m,大家平时按多少米做呢 ...

小于3m的内走道间距不大于15m就可以啊,没固定的 满足规范就可以。也别卡着15米,留些余量。毕竟可能会跟其他专业的设备冲突,有余量可以调整
     
 楼主| 发表于 2021-9-16 10:22:15 | 显示全部楼层
谢谢,xyw,问题1,我懂了。
发表于 2021-9-16 10:43:27 | 显示全部楼层
大开间的,如地下车库,一般按轴距布置,其余的,大开间有吊顶的,就按附录E估
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则