账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3770|回复: 4

[问题探讨] 开窗机配EPS问题

[复制链接]
     
发表于 2021-9-14 15:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一交易大厅,室外消防用水量30L/S,消防负荷有应急照明、自动排烟窗,按规范,消防用电为二级负荷,有开窗机两个,每个3KW,应急照明采用集中电源,1KVA。请问:这么小的二级负荷设发电机不合适吧?采用EPS呢?若用EPS,用多大的?有什么需要注意的?
     
发表于 2021-9-14 16:40:39 | 显示全部楼层
民标里面有要求,应该是1.3*7KW
     
发表于 2021-9-14 16:48:52 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-9-14 16:40
民标里面有要求,应该是1.3*7KW

错了,这个仅指应急照明,见GB51348第6.2.2.3条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则