账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9528|回复: 13

[求助] 商住一体的住宅

[复制链接]
     
发表于 2021-9-13 16:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商住一体带地下室的住宅,住宅用电和商业用电肯定应该分开变压器供电,那么消防,地下室用电,电梯等动力消防用电,是应该单独一个变压器还是可以和商业或者住宅合并一起?
发表于 2021-9-13 17:00:37 | 显示全部楼层
住宅用电肯定是单独的,其余的看容量大小来配置变压器
     
发表于 2021-9-13 17:21:32 | 显示全部楼层
如果都是居配,地下室面积也不大,可以合用的。
     
发表于 2021-9-13 17:25:21 | 显示全部楼层
首先要了解当地供电政策  我们这超700平米就必须用专变的电  那就是跟消防,地下室用电,电梯等等用电在一起  居民用电一定是单独的 商业小的话 例如200平米左右的商铺都是跟居民用电做一起
     
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:36:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-13 17:00
住宅用电肯定是单独的,其余的看容量大小来配置变压器

那么具体是多少容量需要单独设置变压器呢。现在商业将近1500KW肯定要一个变压器,但是其他动力用电估计300多KW消防负荷估计不到300KW。要是一个变压器2000KVA就够了。那么需要分两个变压器吗?
     
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:45:54 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-9-13 17:25
首先要了解当地供电政策  我们这超700平米就必须用专变的电  那就是跟消防,地下室用电,电梯等等用电在一 ...

1500KVA的商业,300的动力和地下室,300的消防。那么是分开还是何用2000的变压器?
发表于 2021-9-14 08:29:08 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2021-9-13 17:36
那么具体是多少容量需要单独设置变压器呢。现在商业将近1500KW肯定要一个变压器,但是其他动力用电估计30 ...

你这商业不小,二级以上的负荷也多,建议设置两台变压器
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-14 08:35:29 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2021-9-13 17:45
1500KVA的商业,300的动力和地下室,300的消防。那么是分开还是何用2000的变压器?

建议分开设置,消防负荷和非消防负荷要求会有不一样的情况,从停电或故障影响范围来讲,也不建议用一台变压器。
     
发表于 2021-9-14 10:05:51 | 显示全部楼层
居住和商业分开,各自的消防跟各自的箱变
     
发表于 2021-9-14 11:15:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2021-9-14 11:16 编辑
RazorLeaf 发表于 2021-9-13 17:45
1500KVA的商业,300的动力和地下室,300的消防。那么是分开还是何用2000的变压器?

商业做2台  其他动力跟消防做1台
     
发表于 2021-9-14 14:08:53 | 显示全部楼层
看当地供电公司要求,你这分为三种用电,非别为居民用电,非居民用电和商业用电,有写地方居民用电要单独设配电房,有些地方居民用电可以和非居民用电合用,但是一般商业超过200kW都要设专变,搞个专用配电房
     
发表于 2021-9-14 18:34:58 | 显示全部楼层
1500kVA的商业,这种要看是不是定性为住宅了...说不定定义是公共建筑
     
 楼主| 发表于 2021-9-15 17:00:25 | 显示全部楼层
wyuh12 发表于 2021-9-14 18:34
1500kVA的商业,这种要看是不是定性为住宅了...说不定定义是公共建筑

是个住宅小区,底层商铺一共1500KVA,不是一栋1500
发表于 2021-9-15 17:21:16 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2021-9-15 17:00
是个住宅小区,底层商铺一共1500KVA,不是一栋1500

如果每间商铺不大于300平,属于住宅建筑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则