账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10395|回复: 15

[求助] 关于应急照明的短路电流和熔断器

[复制链接]
     
发表于 2021-9-13 16:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,应急照明算出来末端短路电流是30A,根据规范熔断器额定电流是6A,那么该熔断器在30A时多久会熔断呢?相关规范有没有要求这种安全电压短路时的动作时间?谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-9-13 16:50:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-9-13 17:15 编辑

只有最小开断电流于最小短路电流时,才能用熔断器保护。对全范围型熔断器,最小开断电流等于最小熔化电流,为熔体额定电流的2~3倍;对部分范围型,则为3~6倍,所以30A够呛。
     
发表于 2021-9-13 16:56:17 | 显示全部楼层
一般按首端短路电流校验线路热稳定性;末端短路时,如果熔断时间在5s内,按热稳定校验,大于5s,按过负荷条件校验。后者没有规范依据,只是根据技术原理的一种选择。
     
发表于 2021-9-13 16:57:50 | 显示全部楼层
如果过电流保护兼做电击防护,则应按电击防护的时间校验。
发表于 2021-9-13 17:02:16 | 显示全部楼层
5倍,动作时间一般要5S
     
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:02:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-13 16:50
只有最小开断电流大于最小短路电流时,才能用熔断器保护。对全范围型熔断器,最小开断电流等于最小熔化电流 ...

谢谢,您的意思是说“对部分范围型,则为3~6倍”大于30A了是吧。我几乎没怎么用过熔断器,我还有一个疑问需要请教一下,就是熔断器的熔断时间有要求吗?比如说短路电流在多少秒内要熔断,我看了产品介绍都没有呢,我推测最起码像断路器一样是反时限特性吧
     
发表于 2021-9-13 17:07:12 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-13 17:02
谢谢,您的意思是说“对部分范围型,则为3~6倍”大于30A了是吧。我几乎没怎么用过熔断器,我还有一个疑问 ...

分限流型和非限流型。非限流型有弧前时间-电流特性,可查得某一电流时得最大和最小熔断时间(分散性)。限流型都是半个周期内起弧,无时间-电流特性,是否熔断按焦耳积分特性判断。熔断器是非常复杂的,比断路器难选。
     
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:13:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-13 17:07
分限流型和非限流型。非限流型有弧前时间-电流特性,可查得某一电流时得最大和最小熔断时间(分散性)。 ...

好的,谢谢您,我再找找资料
     
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:15:15 | 显示全部楼层

好的树总,谢谢!
     
发表于 2021-9-14 08:37:03 | 显示全部楼层
熔断器类产品如果我没记错的话也有一个伏安特性曲线。
     
发表于 2021-9-14 14:59:17 | 显示全部楼层
一直没找到低压直流熔断器的技术参数或曲线.
个人觉得可以参照配四P1008页半导体保护用熔断器的约定时间和约定电流。
     
发表于 2021-9-17 15:31:24 | 显示全部楼层
咦 那如果应急照明回路的短路电流很小 达不到熔断器短路熔断的电流 那应急照明6A的熔断器不就无法进行短路保护了嘛 这个应该怎么办呀 靠集中电源前端断路器保护进行短路保护嘛 ...我查了下 一般厂家最小做到16A 也没找到6A规格熔断器的电流熔断时间的那个曲线...应急照明这个地方的短路保护到底是怎么做的呀?
     
发表于 2021-9-17 15:53:41 | 显示全部楼层
开关电源自有保护措施,是基于半导体器件的保护
     
 楼主| 发表于 2021-9-17 16:55:33 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2021-9-17 15:53
开关电源自有保护措施,是基于半导体器件的保护

您说应急照明集中电源开关自有保护措施吗?能详细说下吗

点评

开关电源,不是开关,集成电路的自我保护措施很多  发表于 2021-9-23 11:56
     
 楼主| 发表于 2021-9-24 08:20:56 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-17 16:55
您说应急照明集中电源开关自有保护措施吗?能详细说下吗

哦好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则