[复制链接]
     
发表于 2021-9-13 10:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
 3  消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
条文的前提是满足供电时间的需要,那么像应急照明、防排烟风机等消防配电线路采用WDZB1N-YJY满足耐火及时间要求(90分钟内),还需要在电井内采用A类矿物电缆吗?
     矿物电缆一般都满足90分钟以上供电要求,不需要供电时间超过90分钟的耐火电缆,为什么不能采用B1级的呢,这样工程可以节约很多电缆造价。经常遇见施工方及建设方问这个问题,让我们答复难办。。。
发表于 2021-9-13 10:20:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-9-13 10:24 编辑

关键是规范没有分类,一刀切
513193601516950248.jpg
     
发表于 2021-9-13 10:24:52 | 显示全部楼层
规范扭扭咧咧,所以麻烦全是设计师的,大家都为了自保,不敢轻易降低要求,基本都是就高不就低。
     
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:30:20 | 显示全部楼层
是的,尤其这2年,铜价飚高,施工方苦不堪言。
     
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:36:41 | 显示全部楼层
GB50016应该修改了,同时应该与GB51348有些条文统一。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:52:49 | 显示全部楼层
GB510061应该为GB50016,不好意思了。
     
发表于 2021-9-13 14:24:44 | 显示全部楼层
其实矿物绝缘电缆就是那些厂家搞到规范上的  为了利润   现在干线默认全是矿物绝缘  连审图都通化了
     
发表于 2021-9-14 09:16:33 | 显示全部楼层
问题提的很好。可惜规范组不面对啊。
     
发表于 2021-9-14 13:54:01 | 显示全部楼层
你这个施工方和建设方太牛B了,研究的比设计还深入
     
发表于 2021-9-14 13:58:11 | 显示全部楼层
可是现在现状就是设计不敢轻易降低设计标准,就高不就低