账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4998|回复: 6

[求助] 设置自动消防炮的场所一定需要设置火灾自动报警系统吗?

  [复制链接]
     
发表于 2021-9-10 19:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建规上说:设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。需要设置火灾自动报警系统
但是我看某消防炮厂家说明时写着:自动消防炮系统为独立系统,当需要与消防报警主机联网时,每台消防炮需设置1个输入模块。
是不是说我这消防炮本来就是自动的,不需要与FAS连锁,也就不属于建规这一条了?谢谢
     
 楼主| 发表于 2021-9-11 08:41:40 | 显示全部楼层
又找到一条规范:自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021 :4.8.1 系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。
     
发表于 2021-9-11 10:45:47 | 显示全部楼层
这个问题我之前也请教过图审,是需要另设火灾探测器的,消防炮是一套独立的系统
     
 楼主| 发表于 2021-9-11 14:20:12 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-9-11 10:45
这个问题我之前也请教过图审,是需要另设火灾探测器的,消防炮是一套独立的系统

谢谢,就是说消防炮是独立系统,但是还需要设置FAS是吧
     
发表于 2021-9-11 14:42:16 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2021-9-11 15:29:37 | 显示全部楼层
小熊哥 发表于 2021-9-11 14:42
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32000-1-1.html  可以看看这个

好的,谢谢啊
     
发表于 2021-9-11 15:31:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-11 14:20
谢谢,就是说消防炮是独立系统,但是还需要设置FAS是吧

需要的,需要接入消防主机里面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则