账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12539|回复: 14

[问题探讨] 预埋管孔的表示

[复制链接]
发表于 2021-9-7 10:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位,想了解一下,进出建筑物预埋的管孔,你们各院都给建筑或结构专业提资料吗?或者说,在他们的图纸上表达出来吗?
 楼主| 发表于 2021-9-7 10:52:57 | 显示全部楼层
因为我了解的,有的院只在电气图纸上表示,有的是建筑或结构、电气图纸上都表示
     
发表于 2021-9-7 10:57:43 | 显示全部楼层
我们这边 各个专业标各自专业的。其实大的管径的应该是提供给建筑结构,也不光是电气的
     
发表于 2021-9-7 11:03:56 | 显示全部楼层
我们只有预留洞会提,套管没有提过。
     
发表于 2021-9-7 11:09:13 | 显示全部楼层
只提留洞,电气预埋管电气图纸表示,大车库如果再在车库做人防光留洞加穿墙管提资也是不小的工作量
     
发表于 2021-9-7 11:16:06 | 显示全部楼层
只有防水套管提结构,不提他们要; 人防结构一般都是外院设计 表示不表示不清楚  反正我们都提会提过去
     
发表于 2021-9-7 11:27:51 | 显示全部楼层
我们院结构会标注
     
发表于 2021-9-7 15:11:44 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-9-7 11:03
我们只有预留洞会提,套管没有提过。

预留洞土建如果不与电气同时施工,有可能外面的散水处会有问题,这个你们有遇见吗?
     
发表于 2021-9-7 17:59:45 | 显示全部楼层
我这里是要给结构提资料的
     
发表于 2021-9-8 08:31:24 | 显示全部楼层
我们除了变电所都不提的,结构只有钢结构屋面的时候提一下桥架重量,和大的开洞,小的洞现场敲也可以
     
发表于 2021-9-8 10:06:36 | 显示全部楼层
预埋管,电气图纸标就好了,剪力墙开洞 需要提结构和建筑
     
发表于 2021-9-8 12:09:00 | 显示全部楼层
我们这里给建筑、结构都要提资的,也都表达的
     
发表于 2021-10-14 09:57:14 | 显示全部楼层
看过墙处钢筋孔尺寸,小管一般可不提,≥50的管要提给结构复核下,≥100的管就一定要在建筑结构专业表达,不然钢筋孔小了是穿不过去的
     
发表于 2021-10-16 10:34:55 | 显示全部楼层
如果是套管的话,一般在水、电专业图纸上表达,如果是洞的话,还要在建筑或结构图纸上表达。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-18 16:10:33 | 显示全部楼层
我们这边是结构专业图纸上写 参照设备专业图纸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则