[求助] 关于柴发容量计算的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-9-2 12:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,这是图集里面关于柴发容量计算的公式。我有点不明白的地方是为什么公式2和3中,只计算一台最大启动电机的容量,其他的只是计算容量。假如我有5台同样的电机是一级负荷,需要同时启动,也是这么计算吗
     
发表于 2021-9-2 12:59:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-9-2 13:06 编辑

公式不写得很清楚么,最大的单台电动机或成组电动机的启动容量,你有几台需要同时启动,那就得全算上。

不管是你说的发电机容量校验还是什么其他的,比如断路器的瞬动保护不误动校验,都是一样的模式,就是按可能出现的尖峰负荷,大白话说就是假设除了最大的电动机(或者电动机组)以外的其他负荷都处于稳定运行状态,这时候再启动最大的电动机(或者电动机组),则认为此时就是可能出现的最大尖峰负荷。

     
 楼主| 发表于 2021-9-2 14:11:42 | 显示全部楼层
不好意思,刚发现图片没传上
1630554691(1).png
     
发表于 2021-9-2 14:16:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-2 14:11
不好意思,刚发现图片没传上

同时要启动的那几台容量求和后再代入公式计算
     
 楼主| 发表于 2021-9-2 14:18:40 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-9-2 12:59
公式不写得很清楚么,最大的单台电动机或成组电动机的启动容量,你有几台需要同时启动,那就得全算上。

...

谢谢您,原来是这样。对了老师,我觉得停电后有的设备需要启动,但不是说必须同时启动,比如,5分钟内启动完毕即可。我想让它们在5分钟内分时启动,这样的话可以减轻发电机的压力。现实中不知道有这么做的吗?