账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4697|回复: 4

[求助] 关于消防负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2021-9-2 08:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一甲类生产厂房 面积为630㎡ 高度10米 室外最大消防用水量50L/s 按照建筑设计防火规范是不是消防负荷应该定为二级负荷?但是甲方开安全会,专家建议做成一级负荷,那么按一级负荷做的话,消防泵的双电源一路取自市电一路取自柴发可以不?请大佬帮忙解答。而且已经有柴油消防泵备用
     
发表于 2021-9-2 08:51:13 | 显示全部楼层
可以。市电+柴发已经是双电源了。
     
发表于 2021-9-2 11:41:25 | 显示全部楼层
可以,市电和柴发已经算双重电源了。。
     
发表于 2021-9-2 11:54:08 | 显示全部楼层
当然可以啊。另外你这个厂区有液化烃储罐?
     
发表于 2021-9-3 08:14:32 | 显示全部楼层
可以的,只不过一级负荷除特殊情况都要末端切换了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则