账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5460|回复: 9

[求助] 一个2000平三层商业建筑,有公区走道,应急照明箱如何设置?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-1 11:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前期没有做配电间,可否将应急照明箱放楼梯间,但是规范上要求应急照明箱宜放在值班室、设备机房、配电间或电气竖井内,这个是“宜”还可以扯一下,但是集中电源就是“应”放在值班室、设备机房、配电间或电气竖井内了,如果吧应急照明和集中电源合到一个箱子,那是否就可以算成“应急照明箱”放楼梯间?如果不行,是否能做B类灯具从普通照明箱走了?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-9-1 12:13:27 | 显示全部楼层
能不能加个电气竖井
     
 楼主| 发表于 2021-9-1 12:27:34 | 显示全部楼层

只能跟建筑商量一下了,前期没考虑好,看到有个公区走道,就直接做的A类应急照明,现在该放箱子了麻烦就来了
发表于 2021-9-1 14:08:20 | 显示全部楼层
billwanghaha 发表于 2021-9-1 12:27
只能跟建筑商量一下了,前期没考虑好,看到有个公区走道,就直接做的A类应急照明,现在该放箱子了麻烦就 ...

或者把其中一间隔一块出来,做电表间和配电箱
     
发表于 2021-9-1 14:38:16 | 显示全部楼层
GB51309是宜的字眼,到GB51348就是“应”了:13.7.15-1“为疏散照明供电的双电源自动转换箱、配电箱和EPS箱安装于防火分区的配电小间内或电气竖井内。”
     
发表于 2021-9-2 08:02:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 cc9082 于 2021-9-2 08:10 编辑

B类层高够吗?
     
发表于 2021-9-2 08:53:29 | 显示全部楼层
还是扣个小电井出来好点。51309刚出来那时候,试过几次应急照明箱放房间外,每次都被审图老师提。在老师眼里,“宜”=“应”。
     
发表于 2021-9-2 09:16:47 | 显示全部楼层
安装高度大于8米才能用B类
     
发表于 2021-9-2 10:32:19 | 显示全部楼层
这种没有竖井配电间的建筑太多了,只能在图上说明“应急照明配电箱本图所示位置仅为设计方便暂定,实际应安装于防火分区的配电小间内或电气竖井内,具体位置甲方自定”
     
 楼主| 发表于 2021-9-3 12:07:04 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-9-2 09:16
安装高度大于8米才能用B类

不是大于8m才能用B类

不是大于8m才能用B类

不是大于8m才能用B类
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则