账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9341|回复: 9

[求助] 防火卷帘控制箱内自带2.2AH蓄电池做何用?卷帘设备规范要求的?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-29 17:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火卷帘控制箱内自带的1.2-2AH电池容量蓄电池做何用?是卷帘设备规范要求的?
优效截图20210829170303.png

1.主备电自动切换功能(仅限带备电型)  厂家的对此功能的解释:
正常情况下控制器由主电源供电工作,当主电源切断时,自动转换到备电工作;当主电恢复时,又自动转换回主电工作,并对备电充电。



按照消防设计规范,防火卷帘控制箱前端配电都是双电源供电,即使市电停电,15秒内会自动启动柴油发电机组(或第二路市电)给防火卷帘控制箱供电。所以对于卷帘控制箱内设计一个蓄电池做什么用呢?假设真当主电(市电)断电,启用第二路供电(如柴发),那柴发供电与卷帘门控制箱自带蓄电池供电两者会不会冲突呢?
     
发表于 2021-8-29 17:55:17 | 显示全部楼层
看不清楚,这是个啥??
     
 楼主| 发表于 2021-8-29 20:00:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-29 17:55
看不清楚,这是个啥??

防火卷帘控制箱内部蓄电池
     
发表于 2021-8-30 08:40:37 | 显示全部楼层
不一定所有的消防电源都是一二级负荷。就算是一二级负荷,控制箱带蓄电池,电源也只会更可靠。主电源切换成备用电源,蓄电池是不会工作的,只有都切断才工作,所以不会冲突。
     
发表于 2021-8-30 08:45:13 | 显示全部楼层
还有蓄电池的作用也不是用来提供卷帘门动力的,主要是给主板供电,保证通讯的可靠性。如果火灾发生,主备电源都断开了,卷帘门也应该能靠自重下降。所以和备用电源还是有区别的
     
发表于 2021-8-30 08:49:27 | 显示全部楼层
看了一下《防火卷帘》GB14102-2005连,没有看到有需要设置电池的要求。
发表于 2021-8-30 08:53:01 | 显示全部楼层
估计是地方消防部门有要求
     
发表于 2021-8-30 09:17:04 | 显示全部楼层
这是厂家对电气设计人员深深的不信任那~~~
玩笑~~
其实是GA386-2002《防火卷帘控制器》的要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-18 16:04:16 | 显示全部楼层
蓄电池是标配。作用一:给主板供电,正常情况下市电故障时,主板检测到供电丢失,此时会启动蜂鸣器提醒运维人员及时检修。作用二:在市电故障,同时又启动消防应急的时候,由蓄电池给主板供电,此时,主板可以控制卷帘下降。(平时,卷帘没电的时候,我们可以用手动按钮让卷帘落下,我想如果没有蓄电池的话,电机的抱闸是打不开的)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则