账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13118|回复: 17

[问题探讨] SC管用在什么地方

[复制链接]
发表于 2021-8-27 16:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们在一个工程中,进出建筑物预埋的为SC管,室外穿道路的,也是SC管。
业主提出这种不是镀锌管,不合适,应用RC
建筑物内我们用的JDG
那问题来了,SC到底还能在什么地方用?
     
发表于 2021-8-27 17:16:13 | 显示全部楼层
RC管就是过去的水煤气钢管,已经不用这个名称了。SC是焊接钢管,被误称为水煤气管。
     
发表于 2021-8-27 17:17:16 | 显示全部楼层
凡是过去用RC管的场景,都可以用SC管替代。
     
发表于 2021-8-27 17:37:55 | 显示全部楼层
根据国标图集,无论09DX001 还是 19DX101-1 建筑电气常用数据,都没有RC管一说。所以RC管没有根据。
常用数据6-27页的保护管说明也非常明确。
我想无论是否镀锌,材质都是焊接钢管,都应该是一个材质,即所谓SC管。也许这个标注更看重材质,而不是表面处理。

以上是从国标图集中读出来的。
至于这个标注方式的不准确性,比如SC到底是强调敷设方式还是管材,即能不能把焊接钢管叫SC管(虽然都这么叫)。以及为何不看重镀锌处理。那就是国标自身的问题了。似乎专家也不热衷探讨。我是希望这种混乱应该通过新的规范取代。

点评

SC管是低压流体焊接钢管,只是焊接钢管中的一种  发表于 2021-8-27 17:57
     
发表于 2021-8-27 18:02:07 | 显示全部楼层
GBT 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管,其中有焊接钢管(也就是不镀锌)的内容和热浸镀锌的内容。电气设计中用SC表示焊接钢管,是可以进一步说明是否是镀锌还是不用镀锌的,现在实际施工中施工单位是会提出采用热浸锌钢管还是普通钢管的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-27 18:28:09 | 显示全部楼层
我们都要求热镀锌,实际施工都不采用
     
发表于 2021-8-28 10:01:37 | 显示全部楼层
热镀锌。如果埋地实在要求高 可以做防腐处理....
     
发表于 2021-8-28 10:43:02 | 显示全部楼层
“热浸镀锌焊接钢管”名称太长,在平面图中标注太麻烦。用RC表示热浸镀锌焊接钢管只是为了在平面图中标注方便。热浸镀锌焊接钢在正常空气环境中防腐(氧化锌保护层),在土壤中敷设不防腐(锌比铁活泼)。因防腐措施易有缺陷,在土壤中敷设采用SC或RC均不妥,最好采用PVC管或玻璃钢管。热浸镀锌焊接钢管接头只能丝接并用专业接地卡跨接接地线,严禁焊接。建筑内暗敷时若采用RC因钢筋密接头很难施工。除人防工程的密闭短管、爆炸危险场所明敷必须采用RC外,均不宜采用RC。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-28 15:43:06 | 显示全部楼层
室外埋地可考虑PVC-C   或 MPP管
     
发表于 2021-8-31 14:56:39 | 显示全部楼层
SC低压流体输送焊接钢管,黑铁管
RC水煤气管,无缝钢管。
     
发表于 2021-9-15 15:25:57 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-8-28 10:43
“热浸镀锌焊接钢管”名称太长,在平面图中标注太麻烦。用RC表示热浸镀锌焊接钢管只是为了在平面图中标注方 ...

手孔井进建筑物不用热镀锌钢管?
     
发表于 2021-9-15 15:27:19 | 显示全部楼层
lustrous 发表于 2021-9-15 15:25
手孔井进建筑物不用热镀锌钢管?

防雷基础接地体都要求 热镀锌钢管或扁钢  怎么就不防腐了
     
发表于 2021-9-15 15:35:40 | 显示全部楼层
SC管一般就混凝土中暗敷用吧
     
发表于 2021-9-15 16:57:40 | 显示全部楼层
《建筑电气制图标准》(GB/T50786-2012)表4.2.1-1线缆敷设方式标注的文字说明中文字符号“SC”的名称为“穿低压流体输送用焊接钢管(钢导管)敷设”。所以SC管材对应的国标就是《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2015)。这个标准的管材可以不是镀锌的也可以是镀锌的,所以设计说明中只标注SC还是不够,还应该进一步明确是镀锌还是不镀锌。
     
发表于 2021-9-15 17:28:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-9-15 17:32 编辑

我看到有的图纸上照明插座标注的都是SC,设计说明注明是热镀锌管,是否太浪费和滥用了。只是医疗器械厂房,没有防爆区,照明插座均是吊顶上敷设,下彩钢板墙暗敷设,这种往高了设计是否一种极大的材料浪费?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则