[问题探讨] 如何看待二级负荷的供电

[复制链接]
发表于 2021-8-25 14:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-8-25 14:16 编辑

新民规里有这个规定,双电源的变电所,可以一回供电
现在,我们设计的一个工程,业主要求将所有二级负荷均改为单回供电,包括公共照明(原来是在适当位置双切供电)
这个如何回应?
8EC6FFC0-0840-433b-9B83-343841394A9C.png
     
发表于 2021-8-25 15:14:42 | 显示全部楼层
这个想说服甲方维持原方案估计有点困难,毕竟规范条文写的清清楚楚,而且单回路成本上有明显优势。
     
发表于 2021-8-25 15:21:50 | 显示全部楼层
首先,双重电源的文件弄个章,其次,你问他,母联是手动还是自动?手动的话,满足备用照明切换时间5秒的要求吗?你如果有其他二级负荷切换时间更短的,那就按更短的问他?敲个章~
敲章是万能的~~
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-25 16:12:36 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-8-25 15:21
首先,双重电源的文件弄个章,其次,你问他,母联是手动还是自动?手动的话,满足备用照明切换时间5秒的要 ...

哈哈哈,确实
     
发表于 2021-8-25 20:00:21 | 显示全部楼层
我们做的非消防二级负荷都是单回路,在配电柜里面做切换的
     
发表于 2021-8-25 20:31:32 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-8-25 15:21
首先,双重电源的文件弄个章,其次,你问他,母联是手动还是自动?手动的话,满足备用照明切换时间5秒的要 ...

赞同,要明确双重电源和切换时间
     
发表于 2021-8-26 08:00:17 | 显示全部楼层
这个双重电源与负荷等级的关系有点差异吧!
1.png
     
发表于 2021-8-26 08:27:23 | 显示全部楼层
二级负荷的电梯做末端切换,也是这本规范规定的。
     
发表于 2021-8-26 08:33:10 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-8-25 15:21
首先,双重电源的文件弄个章,其次,你问他,母联是手动还是自动?手动的话,满足备用照明切换时间5秒的要 ...

章大师
     
发表于 2021-8-26 08:35:53 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-8-25 20:00
我们做的非消防二级负荷都是单回路,在配电柜里面做切换的

非消防二级负荷没有末端切换的要求,总箱满足双切,末端再带配电柜满足要求的,我们也这么做
     
发表于 2021-8-26 11:32:14 | 显示全部楼层
以前大家基本认可了一级负荷低压双回路末端切换,二级负荷首端切换、单回路供电的做法,是比较合理的。
新民标又来添乱。

点评

末切仅限于消防设备  发表于 2021-8-26 13:08
回复 鲜花 1 鸡蛋 0