账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5998|回复: 11

[求助] 求大佬解答 疏散照明电源问题

[复制链接]
     
发表于 2021-8-23 14:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一甲类厂房面积大约600平 应急疏散照明采用集中电源集中控制 进线电源可不可以从厂房普通照明箱取过来,如果可以的话,那么非消防设备强切时,应急照明是否也切掉?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-8-23 14:30:07 | 显示全部楼层
非集中控制型,可
     
 楼主| 发表于 2021-8-23 14:32:05 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-8-23 14:30
非集中控制型,可

那集中控制一般怎么取,直接从低压配电室引来?还是从消防泵房的消防母线好一点?
     
发表于 2021-8-23 14:33:22 | 显示全部楼层
取自本建筑消防电源即可
     
 楼主| 发表于 2021-8-23 14:45:43 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-8-23 14:33
取自本建筑消防电源即可

那如果是丙类库房呢 只有应急照明 没有其他消防负荷的情况呢?
     
发表于 2021-8-23 14:53:17 | 显示全部楼层
一般设计甲类厂房的,需要特定资质。以我有限的经验知识,知道如下:
需要做可燃气体探测和火焰探测,意味着报警系统已经上了,意味着要做应急照明就是集中控制型的,
意味着应急照明电源需要单独的消防电源,不能引自普通照明箱。
如果是单层非人员密集的话,可以不做应急照明。
但是会碰到大佬套建规10.3.5条,认为你要做疏散标志。
发表于 2021-8-23 15:08:45 | 显示全部楼层
有配电室,从配电室接一路专线(消防为三级的情况),没有配电室,从室外接消防电源
     
 楼主| 发表于 2021-8-23 15:35:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-23 15:08
有配电室,从配电室接一路专线(消防为三级的情况),没有配电室,从室外接消防电源

大佬 戊类库房做不做疏散指示 如果做的话按几级负荷
     
发表于 2021-8-23 16:07:27 | 显示全部楼层
库房做不做看防火规范10.3.1,10.3.5
发表于 2021-8-23 16:09:16 | 显示全部楼层
酸菜鲍鱼 发表于 2021-8-23 15:35
大佬 戊类库房做不做疏散指示 如果做的话按几级负荷

戊类库房不需要做
     
发表于 2021-8-23 18:39:18 | 显示全部楼层
有FAS设集中控制型,无FAS设非集中控制型。
     
发表于 2021-8-24 08:13:56 | 显示全部楼层
酸菜鲍鱼 发表于 2021-8-23 14:45
那如果是丙类库房呢 只有应急照明 没有其他消防负荷的情况呢?

那就做非集中控制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则