[求助] 各位老师:为什么星三角接线中,主接触器额定电流小于电路额定电流?谢谢

[复制链接]
     
发表于 2021-8-21 19:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师:为什么星三角接线中,主接触器额定电流小于电路额定电流?谢谢
1629545442(1).jpg
     
发表于 2021-8-21 20:03:14 | 显示全部楼层
看来你需要补充学习电路基本课程了
     
发表于 2021-8-21 20:04:40 | 显示全部楼层
补充学习电工原理课程
     
 楼主| 发表于 2021-8-21 21:59:28 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-21 20:04
补充学习电工原理课程

老师,麻烦您给点拨一下行吗

点评

线电流和相电流的关系。越简单的越不好解释,比如问1+1为啥等于2,所以你缺少基本理论支持  发表于 2021-8-21 22:24
     
发表于 2021-8-21 22:26:01 | 显示全部楼层
越简单的越不好解释,比如问1+1为啥等于2,所以你缺少基本理论支持 ,需要补课线电流和相电流的关系。
     
 楼主| 发表于 2021-8-22 09:12:30 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-21 22:26
越简单的越不好解释,比如问1+1为啥等于2,所以你缺少基本理论支持 ,需要补课线电流和相电流的关系。

好吧,我也是偶尔翻到这里看到的,加强学习!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-22 21:42:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-22 09:12
好吧,我也是偶尔翻到这里看到的,加强学习!

前者是线电流,后者按相电流
     
 楼主| 发表于 2021-8-23 08:21:14 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-8-22 21:42
前者是线电流,后者按相电流

嗯嗯,好的,三角形接法,相电流*根号3=线电流
     
发表于 2021-8-23 11:33:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-23 08:21
嗯嗯,好的,三角形接法,相电流*根号3=线电流

您看图很仔细,向您学习!
     
 楼主| 发表于 2021-8-23 12:44:20 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-8-23 11:33
您看图很仔细,向您学习!

老师,您这不是讽刺我吗
     
发表于 2021-8-23 13:03:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-23 12:44
老师,您这不是讽刺我吗

不是的,对不懂的就要搞清楚,值得点赞
     
发表于 2021-8-27 13:44:14 | 显示全部楼层
三角形接法,相电流*根号3=线电流。所以会小。
发表于 2021-8-31 10:27:35 | 显示全部楼层
三角内的相电流是额定电流(线电流)/根号3。画一个线路图自己看一下就行。
发表于 2021-8-31 10:28:51 | 显示全部楼层
所以说在三角内的 接触器和热继电器 不是按照线电流取值的。不然有点浪费,还有热继电器取值大。
     
发表于 2021-9-1 09:25:26 | 显示全部楼层
楼主问的不是什么星三角的问题  是问的主接触器额定电流为什么要比电机额定电流小  