账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5487|回复: 6

[问题探讨] 消防控制室

[复制链接]
发表于 2021-8-20 08:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室设置在一层,门开向门厅,没有直接开向室外,是否算违规?
     
发表于 2021-8-20 09:02:24 | 显示全部楼层
我们这边消防的解释是,如果消控中心对走道开门,那么这个走道必须是消防专用的,不能和正常大楼疏散混合,防止火灾的时候人员往外疏散,消防人员要进入消控中心时与疏散的人群相冲突。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-20 09:11:59 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-8-20 09:02
我们这边消防的解释是,如果消控中心对走道开门,那么这个走道必须是消防专用的,不能和正常大楼疏散混合, ...

这个解释靠谱,但是我这里确实没有这样要求。
在一层的都是直接对外开门,有些地区还要求门上有遮挡(比如雨棚)。
在地下一层的,一般借用疏散楼梯的情况比较多。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-8-20 10:38:03 | 显示全部楼层
按照防火规范  8.1.6条纹说明  开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外   应该算满足要求
发表于 2021-8-20 10:49:59 | 显示全部楼层
小锅巴的饲养员 发表于 2021-8-20 10:38
按照防火规范  8.1.6条纹说明  开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外   应该算满足要求

老民规在13.11.6也有这样的解释,新民规把条纹说明给删了
     
发表于 2021-8-20 13:34:01 | 显示全部楼层
有专用走道就行,不要和大楼正常疏散的走道合用。。
     
发表于 2021-8-23 11:01:07 | 显示全部楼层
直接开向室外的规范条文在哪里,我看条文是直接开向室外或安全出口,所有门开向门厅应该没问题啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则