账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5756|回复: 9

[规范条文] 民规 13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电

[复制链接]
     
发表于 2021-8-17 08:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.7.4 条 第4款 “消防用电负荷等级为二级负荷时,应由一路10kV电源的两台变压器的两个低压回路或一路10kV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电”。
请教: 一路10kV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换 这条怎么设计才满足该规范。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-8-17 09:03:25 | 显示全部楼层
一路10KV,另外附近看能不能提供一路低压或自备电源
     
发表于 2021-8-17 09:30:35 | 显示全部楼层
1路10kV供电的变压器出一路400V回路,另找一个400V回路,然后双电源互投
     
发表于 2021-8-17 09:32:03 | 显示全部楼层
这个低压和这个高压还不能是同变电系统的,其实比较难,这一条的意思估计是隔壁人家有两路独立的,你可以借一路低压过来做备用的吧。这样你家只要来一路高压就行了。
     
发表于 2021-8-17 09:43:23 | 显示全部楼层
我问过三个不同单位的图审,其中两个说不能用一路市电引出两路变压器的低压回路来给消防二级负荷供电,需要1路市电+柴油发电机,或者两路市电。只有一个图审觉得可以一路市电引出两路变压器的低压回路。
     
发表于 2021-8-17 10:01:33 | 显示全部楼层
“一路10kV电源的两台变压器的两个低压回路”其10kV电源应为架空专线。
发表于 2021-8-17 14:11:08 | 显示全部楼层
必须是专线
     
发表于 2021-8-17 15:09:38 | 显示全部楼层
现在基本一致的观点就是必须专线才能一路,否则就必须两路(两路电和两个变压器)。不过条文解释里面,又说二级负荷“宜”由两回路供电,是不是不宜的话就必须架空专线引来?那如果我满足了一路专线,那就可以一台变压器了吧?若是可以,那二级消防负荷咋办?没有办法末端切换了。或者就是一路专线过来,还是带两台变压器,各出一回路,就可以满足了。不知道我这样的理解对不对。
发表于 2021-8-17 15:21:05 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-8-17 15:09
现在基本一致的观点就是必须专线才能一路,否则就必须两路(两路电和两个变压器)。不过条文解释里面,又说 ...

应该是的
     
发表于 2021-8-18 08:52:22 | 显示全部楼层
1路10kv加柴发,加UPS,或者别人家的一路低压过来都可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则