账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6024|回复: 9

[求助] 两级断路器最远保护距离

[复制链接]
     
发表于 2021-8-4 16:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
从配电房间用电缆4*70+35断路器c型160A送电至50m处配电箱1,再用5*10电缆给末端用户。那么5*10最远供电距离是多少?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-8-4 16:08:28 | 显示全部楼层
计算末端短路电流,验算断路器保护灵敏度
发表于 2021-8-4 16:23:56 | 显示全部楼层
降压累计计算,短路保护校验分支开关(保护10平方的)灵敏度
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 16:35:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-4 16:23
降压累计计算,短路保护校验分支开关(保护10平方的)灵敏度

就是先算50m处电压降,然后再算最小短路电流么?
发表于 2021-8-4 17:11:08 | 显示全部楼层
月亮 发表于 2021-8-4 16:35
就是先算50m处电压降,然后再算最小短路电流么?

压降是全程的
     
发表于 2021-8-4 17:14:35 | 显示全部楼层
只有微断的脱扣特性才分B、C、D。
     
发表于 2021-8-4 17:46:53 | 显示全部楼层
根据配电箱1处用的出线断路器选型及规格,塑壳、微断、(微断中用的B型、C型、D型脱口器)以及所用的10平方电缆的阻抗特性,校验之后的末端最小短路电流大于配电箱1处所用的断路器的最小动作电流的长度就是最远供电距离。
     
发表于 2021-8-5 10:00:34 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/4dA4LWy1uJ7NWK8lJrs2sQ这里有相关内容
     
发表于 2021-8-5 10:39:29 | 显示全部楼层
去买本任元会《低压配电设计解析》,里面可以直接查表
     
发表于 2021-8-5 10:40:36 | 显示全部楼层
价格188.0元,好书。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则