账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6612|回复: 9

[求助] 16D303-2《常用风机控制电路图》这张图的消防模块(箱)里面是怎么设置的?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-4 15:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:请问此图中的消防模块(箱)内部设备是怎么设置的?
1628061140(1).jpg
发表于 2021-8-4 15:47:19 | 显示全部楼层
一台排烟风机需要几个输入输出模块
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 6&fromuid=52295
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 16:10:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-4 15:47
一台排烟风机需要几个输入输出模块
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=121616&fr ...

谢谢树总,我去看看
     
发表于 2021-8-4 16:21:00 | 显示全部楼层
感觉QAC返回1常开、1常闭有点重复,返回1个就够了
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 16:30:33 | 显示全部楼层
这是第二张图
1628065591(1).png
     
发表于 2021-8-4 16:38:39 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-8-4 16:21
感觉QAC返回1常开、1常闭有点重复,返回1个就够了

不仅如此,转换开关的手动状态和自动状态都反馈也没有意义,只反馈自动就够了,因为不管是手动还是0位,只要不是自动位,对于上位系统来说都属于“远控不可用”。
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 16:47:06 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-8-4 16:21
感觉QAC返回1常开、1常闭有点重复,返回1个就够了

谢谢老师,其实我不太明白这里面的原理,能有个模块箱内部的图纸的吗?
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 16:48:19 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-8-4 16:38
不仅如此,转换开关的手动状态和自动状态都反馈也没有意义,只反馈自动就够了,因为不管是手动还是0位, ...

谢谢老师,其实我不太明白这里面的原理,能有个模块箱内部的图纸的吗?
     
发表于 2021-8-4 17:05:36 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-4 16:48
谢谢老师,其实我不太明白这里面的原理,能有个模块箱内部的图纸的吗?

里面就是几个模块,模块接线你不清楚的话,可以翻一下产品样本
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 17:07:52 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-8-4 17:05
里面就是几个模块,模块接线你不清楚的话,可以翻一下产品样本

哦好的,我琢磨一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则