账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5508|回复: 5

[问题探讨] 备用照明有专门的灯具以及技术标准吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-2 15:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 51348-2019 问答 | 规范组官方独家答疑(九):
13. 4. 6 疏散照明应在消防控制室集中手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。
【问题】:
集中控制型应急照明系统采用自带电源B型灯具时, GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.6.9条要求切断电源点亮与本规范矛盾,如何执行?
【回复】:
应急照明灯有3种:① 疏散照明;② 备用照明;③ 安全照明。这3种灯技术指标及要求各不相同................

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-8-2 15:41:11 | 显示全部楼层
备用照明,可以采用普通照明灯具
     
 楼主| 发表于 2021-8-2 15:51:46 | 显示全部楼层
“这3种灯技术指标及要求各不相同,在疏散照明设计中,经常有人用备用照明灯具做疏散照明,”普通照明灯具肯定是不允许用于疏散照明,按照这个说法,是有【备用照明灯具】这种专门的灯具,但我没有找到这种灯具的制造标准。
     
发表于 2021-8-3 08:32:59 | 显示全部楼层
普通灯具带在双电源切换后,我认为就可以当作备用照明,
     
发表于 2021-8-3 09:06:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-8-3 09:08 编辑
二点半太阳 发表于 2021-8-2 15:51
“这3种灯技术指标及要求各不相同,在疏散照明设计中,经常有人用备用照明灯具做疏散照明,”普通照明灯具 ...

这种“专家”的措辞都是脚踩西瓜皮、说到哪里算哪里,逻辑上哪能经得起你这般推敲。
     
发表于 2021-8-3 15:49:08 | 显示全部楼层
消防备用照明属于消防应急照明一部分,GB51309条文明确说备用照明灯具可采用普通灯具。其实还是不合理,不带蓄电池即可,但是还是要求灯具为消防灯具,不然怎么满足消防灯具的要求呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则